樓主  發表于: 2012-10-30 10:32
小弟第一次用Q系列PLC,對D/A轉換模塊Q68DAIN不是很熟悉,要實現功能:把PLC內部數據寄存器D20~D27的數字值轉換為4~20mA模擬量輸出,所以把一些相應的硬件配置和軟件參數設置如下,請教一下各位大俠,望指點,不勝感激~~~~~~~~

1.硬件配置圖




2.軟件參數配置圖:



  


3.D/A轉換梯形圖:X90(模塊READY),X99(運行條件設置完成標志),Y99(運行條件設置請求),Y91~Y98(CH1~CH8輸出允許)



jk090901
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 288 點
下載積分: 899 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2009-09-14
最后登錄: 2024-09-11
查看jk090901的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-30 12:00
最近也在用Q,用的是62DA,都是抄手冊的,和你的類似,一起學習,呵呵
rosephy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 281 點
下載積分: 434 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-18
查看rosephy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-30 13:00
說一下,Q的D/A模塊好像是占用16點的,緩存地址好像不應該是H3,H9試試,通道輸出允許可以加個條件,一起探討查證~另外如果用智能設置軟件,這些程序都可以省掉
qinliangkui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 145 點
下載積分: 487 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2023-12-21
查看qinliangkui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-30 14:01


謝謝樓上兄弟,H3我是給的智能模塊的站號,因為在插槽上,D/A模塊位于第四個位置,和二樓兄弟說的一樣,我是基本上照抄的手冊的,因為手冊上D/A模塊放在CPU后面的第一個位置,手冊上的示例程序給的是H0,所以我給的H3,不知道是否正確。另外我下載了一個GX-Configurator-DA2智能軟件來看看,就像你說的不再需要FROM/TO指令來寫了。因為PLC還沒有買回來,機器也在組裝當中,現在還沒辦法調試,東西回來后再驗證結果。
qinliangkui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 145 點
下載積分: 487 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2023-12-21
查看qinliangkui的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-30 15:26
在家園下載了一個GX-Configurator-DA2,安裝完成后,打開工具下面的智能功能模塊-START,發生如下提示:


點擊確定后


是不是和我的電腦系統有關系還是別的什么原因,有沒有誰碰到過同樣的問題
rosephy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 281 點
下載積分: 434 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-08-29
最后登錄: 2024-08-18
查看rosephy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-10-30 18:37
那個不是槽號,是16進制的緩存首地址,軟件以前用的忘記了,現在Q PLC都是用的GX-WORKS,集成智能模塊設置軟件的
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-10-31 08:25
圖片:
引用
引用第4樓qinliangkui于2012-10-30 15:26發表的 :
在家園下載了一個GX-Configurator-DA2,安裝完成后,打開工具下面的智能功能模塊-START,發生如下提示:
[attachment=95243]
點擊確定后
[attachment=95244]
是不是和我的電腦系統有關系還是別的什么原因,有沒有誰碰到過同樣的問題

我所使用的是英文版的軟體,操作系統為正版非精簡版的XP,如附圖Q02H使用毫無壓力,有圖有真相!
qinliangkui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 145 點
下載積分: 487 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2023-12-21
查看qinliangkui的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-12-15 10:09
謝謝,改用GX-works2軟件來設置,很簡便。
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-12-15 11:37
圖片:
圖片:
圖片:
就按照一下的步驟設置就可以了,不用FOR/TO,直接改變寄存器的值就可以了。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626