dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園常客
|
使用CP1H-XA40DT內置的模擬量輸入輸出時是否還需要事先寫入控制字,例如象使用CPM1A-DA041那樣?如果要設,寫入量程控制字那條指令應該怎么寫?如果用0-10V輸入,寫MOV #8009 200對不對?我寫的是200通道的量程. [ 此帖被dujiang100在2012-10-25 22:11重新編輯 ] |
---|---|
|
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園常客
|
沒有人回答我,我還是自己把它搞清楚了.不須要設置量程控制字,只須要在程序里設置選項里把內建AD里對應輸入通道打上勾,同時設好輸入電流還是電壓和范圍.然后200通道里就有對應的數值了. |
---|---|
|