威綸TK6070IH跟三菱FX通訊正常,換成TK6070IK后通訊不上,同樣的程式,同樣的通訊線,不是一臺通訊不上,是一批(20臺左右)都通訊不上,當然通訊線也不是一條,20條左右通訊線,全試過了,但是用TK6070IH全部都OK的!什么問題?軟件是V451版本的!通訊設置跟TK6070IH一模一樣,同一程式來的! |
|
---|---|---|
|
jyq102322
級別: 略有小成
|
我用TK6070IK與fx1s可以通訊,與fx1n死活不行,威綸官方上說TK6070IK要選fx2n支持與fx2n,fx1n通訊,觸摸屏編軟上卻是fx0n/fx2選項支持fx1n。 |
---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
|
我這個就是FX1N的,是不是選FX2N就可以通訊了! |
|
---|---|---|
|
aojianyun121
級別: 家園常客
|
你注意看一下,選擇是TK6070IK還是MT6070 估計你參數設置有誤的可能性比較大,可以問問維綸的客服。 |
---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
|
已解決,TK系列軟件的通訊參數是錯的,要重新修改下!MT系列的軟件里的參數是對的,EB8000開發的不人性化! |
|
---|---|---|
|
luzh7758
級別: 探索解密
|
我這個就是FX1N,新做的程序,通訊正常!選FX2N就OK了 長期提供臺灣威綸MT8000系列解密,MT6100i解密,MT6070i解密,TK6070i解密,MT6056i解密,上載密碼破解,包括工程禁止反編譯破解.QQ:1760278692 |
---|---|
|
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄
|