樓主  發表于: 2012-10-14 21:52
請問大家!三相220V60赫茲的55kw電機和75kw電機額定電流應該是多大?沒有變頻器,啟動方式是哪種?星三角可以嗎?熱繼電器保護應該選多大?如果用互感器做保護50赫茲的互感器可以嗎?如果55KW電機我用200A75KW電機我用250A合適嗎?請賜教,小弟不懂呀,謝謝!
shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-14 22:02
樓主你在用小日本的玩意啊,只有怎么啟動方式呵呵看情況啊,建議你軟啟動,至于熱繼電器選擇多大,相電流的1.5倍吧
飄揚の孤月
學習工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 2570 點
下載積分: 13590 分
在線時間: 357(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2024-10-29
查看飄揚の孤月的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-14 22:05
不是日本的,臺灣的