樓主  發表于: 2012-10-13 21:28
1、今天,用模擬量調速程序,把AQW0寫成了QW0,結果前面按下I0.0,Q0.0無輸出,像沒按一樣,檢查程序,發現把模擬量符號A寫掉了,有地址沖突,PLC總是輸出最后一個鎖定的狀態,Q0.0輸出不了。

2、今天,模擬量調速完成后,調試USS通訊,程序編好后,下載,變頻器參數也全部修正過來了(主要改變P0700=5,P1000=5),程序運行,變頻器上電,給了啟動信號,結果發現變頻器無輸出(0HZ),明明分開調是好的。有點懷疑是不是地址有沖突,但檢查沒沖突,又懷疑是P參數有沒設對的,結果核對沒錯,最后懷疑是模擬量程序與USS程序之間互相干擾,難道不能共處一室,這情何以堪,感覺不太可能,沒道理。過后我發現我們給的speed值太大了,我記得,老師重點強調了這里speed輸入多少,并不對應是實際輸出頻率,而是最大頻率的百分數(是百分數還是實際值由參數設定),看我們給的speed值(VD1000=1000),50HZ*1000%=500HZ,遠遠超出了P1082=30.00(電機最大頻率)。試著修改了speed的值,當輸入50時,輸出頻率為25HZ,電機終于啟動。最后發現一個問題,當你的speed值輸入很大時,變頻器會輸出上次的實際輸出頻率,變頻器有封鎖功能。

3、今天做PLC與變頻器用USS通信,Wincc通過OPC去控制PLC,項目非常簡單。Wincc控制啟停,輸入輸出域設定轉速,輸入輸出域連接OPC變量VD1000,VD1000對應USS_CTRL  speed端,結果上電調試,Wincc上輸入一個值,變頻器無輸出,看PLC程序上speed端顯示“NAN”,根本沒有把值傳過來,檢查了一遍Wincc和OPC都沒什么問題。我懷疑OPC是不是不能傳遞V地址類變量(平常玩s7 300搞的全是仿真,對應的都是M類地址,學校坑爹啊,用到的都是仿真),得了,把VD1000換成MD25,在OPC里重建項目MD25,Wincc里連接變量MD25,上電調試,輸入值時,speed仍然顯示“NAN”,什么情況?原來都是我們一廂情愿。偶然發現當我們在speed端輸入一個值,比如50時,它立馬顯示成50.0,難道是數據類型不匹配(老師提到過),該不會是實型吧!不管,試下再說,在“轉換”下,添加了一條雙整轉為實型的指令,MD25內裝的就是實數了,MD25送speed,上電調試,Wincc輸入50,變頻器顯示25HZ,電機運行正常,問題解決,一天過得真快啊。

若你是高手,請一笑了之。
不管問題是大是小,解決了,你就很棒。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(zyfzxh) 好貼!
  • 下載積分:+10(ymmfa) 好貼!
  • 下載積分:+5(ccy5156) 分享經驗
  • 下載積分:+5(竹葉三) 感謝分享實際經驗。我也 ..
  • 下載積分:+2(guochunyi) 分享
  • 新浪博客http://blog.sina.com.cn/u/3043076594
    yaozg
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 154 個
    工控威望: 264 點
    下載積分: 7300 分
    在線時間: 157(小時)
    注冊時間: 2010-09-15
    最后登錄: 2024-10-30
    查看yaozg的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-10-13 22:03
    看了第1條覺得編譯都過不來,怎么試I0.0和Q0.0,我認為樓主才是高手。
    lizhongxv
    摸索者
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 305 個
    工控威望: 460 點
    下載積分: 9689 分
    在線時間: 353(小時)
    注冊時間: 2009-05-08
    最后登錄: 2022-12-24
    查看lizhongxv的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-10-14 09:46
    謙虛使人進步·
    竹葉三
    路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 250 個
    工控威望: 3330 點
    下載積分: 6180 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2009-09-02
    最后登錄: 2024-12-19
    查看竹葉三的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-10-14 10:00
    第一個問題和第二個問題我都遇到過。也都是這樣解決的。可是我沒有寫總結。呵呵。樓主有心。非常好。后來人可以少走彎路。
    朗動
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 3 個
    工控威望: 120 點
    下載積分: 525 分
    在線時間: 0(小時)
    注冊時間: 2012-10-12
    最后登錄: 2012-10-14
    查看朗動的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-10-14 10:49
    我認為樓主才是高手
    ufo6363
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 513 個
    工控威望: 561 點
    下載積分: 6559 分
    在線時間: 1384(小時)
    注冊時間: 2010-11-21
    最后登錄: 2024-10-20
    查看ufo6363的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-10-14 11:46
    AQWO 寫成QWO這樣也能寫進去嗎?哪天我也試下
    fom
    冰心玉壺
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 444 個
    工控威望: 1185 點
    下載積分: 826 分
    在線時間: 160(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2022-12-06
    查看fom的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-10-14 19:15
    引用
    引用樓主六月半夏于2012-10-13 21:28發表的 小經驗,高手勿噴 :
    lijianmin123
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 143 個
    工控威望: 256 點
    下載積分: 5822 分
    在線時間: 214(小時)
    注冊時間: 2010-07-21
    最后登錄: 2024-12-21
    查看lijianmin123的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-10-15 09:39
    沒有用過200的通信協議,也沒有用過和變頻器的連接,學習了
    apper
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 54 個
    工控威望: 1451 點
    下載積分: 1496 分
    在線時間: 22(小時)
    注冊時間: 2011-06-13
    最后登錄: 2018-10-13
    查看apper的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-10-15 09:46
    高手,
    bayern1120
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 22 個
    工控威望: 132 點
    下載積分: 617 分
    在線時間: 49(小時)
    注冊時間: 2012-07-19
    最后登錄: 2022-10-25
    查看bayern1120的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-10-15 14:56
    NAN經常遇到 加個小數點
    manhuazheng
    生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 283 個
    工控威望: 1165 點
    下載積分: 2460 分
    在線時間: 19(小時)
    注冊時間: 2009-10-10
    最后登錄: 2024-08-19
    查看manhuazheng的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-10-15 16:26
    樓主有心  
    眾人拾柴火焰高 13791826912------
    狼堡
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 305 個
    工控威望: 2596 點
    下載積分: 1329 分
    在線時間: 423(小時)
    注冊時間: 2012-08-31
    最后登錄: 2023-03-04
    查看狼堡的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-10-15 16:52