發一款自己設計的RS232轉RS485電路圖
用在S7-200 西門子的PLC上效果很好,因?00 PLC通訊口的+5V供電能力很弱,所以我采用了通訊口第7腳輸出的+24V電源,
經用IB2405S模塊(淘寶有售,可自行購買)轉換成+5V電源給轉換板供電。
輸出的RS232信號不但直接和電腦端的COM1口通訊,更能和各種USB轉串口線通訊,實際測試、力特、帝特、優越者、華塑等串口線全部兼容!
現在市售的那些PC-PPI電纜實際里面根本就沒有任何芯片,就是幾個電阻和一個三極管組成切換,這樣的電纜我看大家購買的也不少!
不要說防雷擊和浪涌保護了,最起碼的通訊安全感都沒有,不知道什么時候會把PLC和PC的端口燒掉。。》顒翊蠹也灰澅阋速徺I那樣的
編程電纜。。!
最后說下 ,如和S7-200以外的設備通訊,那么電源可采用通訊設備的+5V電源,而不需要IB2405S模塊!因為這本身就是一款RS232轉RS485的
電路!并非西門子200 PLC專用。
注意:此電路不需要安裝驅動程序!
[ 此帖被mmm88800在2012-10-04 14:06重新編輯 ]