xcw
級別: 略有小成
|
請問各位大師,我在外部接的是常閉點,在內部用了它的上升沿,我在開機的一瞬間那個上升沿會接通嗎? |
|
---|---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
不會。但可用M8002初始脈沖和此輸入觸點串聯,來取得開機的上升沿。 再并上該輸入接點的上升沿來為開機后的正常工作取得信號。 樓主留言:我的控制要求是開機不要那個上沿工作,怎么做啊。 |
|
---|---|---|
|
cheng007297
級別: 略有小成
|
你詳細一點你想怎控制吧,這樣幫得了你! |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
開機上升沿不會有。開機后,再斷開后再接通就有上升沿了。 |
|
---|---|---|
|
550374389
!!
級別: 論壇先鋒
|
有啊,怎么會沒有呢? |
---|---|
|
550374389
。!
級別: 論壇先鋒
|
不知樓主的意思是不是這樣,X0外接按鈕常閉點,內部用X0的上升沿???PLC的開關由STOP撥到RUN時,Y0有輸出啊,剛上機試過了!!樓上怎么說沒有呢??要不就是我誤解了樓主的意思了 樓主留言:就是這樣的,我也試了,開機有上沿的 |
---|---|
|
xujian
級別: 略有小成
|
額。我用的是 LDP X0 SET Y0。實驗時是關電源和開電源。確實Y0沒有輸出呀。難道我的PLC 有問題? |
---|---|
|