堅持,會有意想不到的收獲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 354 點
下載積分: 3353 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2011-07-17
最后登錄: 2014-10-09
查看842386283的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-09-19 17:03
樓主真有才啊,
為興趣而學習
songjie1025
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 114 點
下載積分: 715 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-08-27
最后登錄: 2021-03-13
查看songjie1025的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-09-20 12:37
樓主做法不可,
sunjin2517
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 131 點
下載積分: 1005 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2009-12-25
最后登錄: 2024-07-07
查看sunjin2517的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-09-24 19:25
我們以前用過安川的三相伺服驅動器,要求三相220,我們只接220進去,火線接L1,L3,零線接L2,也沒什么問題啊!
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-09-24 21:27
引用
引用第7樓www871124于2012-09-16 19:14發表的  :
大哥你太有才了。380V怎樣變200v-230v是這個問題嗎?
你的那個伺服電機本來就是380V加一個零線就是 L1 L2 L3 N
380v是三相電源  相對地就是220V.  就是說L1和N  是220V    L2 和N  是220V      L3和N  是220V    




伺服電機三相380V嗎?
好像一般都是三相220V吧(1.5KW以上的伺服電機)。
通過變壓器把市電的三相380V變壓成伺服所以的三相220V吧。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-09-24 21:30
引用
引用第14樓sunjin2517于2012-09-24 19:25發表的  :
我們以前用過安川的三相伺服驅動器,要求三相220,我們只接220進去,火線接L1,L3,零線接L2,也沒什么問題啊!



伺服力矩不穩定,有燒壞的可能、、、、
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
jklu
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 95 點
下載積分: 13387 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2010-10-07
最后登錄: 2021-12-27
查看jklu的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2012-09-25 15:40
1.如果只是要提供伺服系統電源,70A(含)以下之控制器,可以接單相220V,只接L1 & L2.

2.若純粹討論3相380V變3相220V問題,個人所知是非變壓器不可,至於價位就要看你的電流需求了。
swh1027
漂浮的城
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 236 點
下載積分: 470 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2007-09-09
最后登錄: 2015-05-03
查看swh1027的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2012-09-25 20:43
直接用變壓器,既可以滿足需要!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2012-09-25 21:53
有很多種變壓器可以使用的,價格也不貴。