sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xtihee
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 664 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2011-12-18
最后登錄: 2023-12-11
查看xtihee的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-07 17:54
圖片:
如題目我有臺DVP40EC,老是誤動作,查一下程序,M3沒接能,M150也會自己通,誤動作,搞得設備又自動起動,各位有沒有去干擾的經驗?
xtihee
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 664 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2011-12-18
最后登錄: 2023-12-11
查看xtihee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-08 08:10
怎么沒人頂呢?
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-08 08:22
這不是干擾問題,干擾主要在模擬量、通信方面,檢查你的程序吧!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xtihee) 好人!
  • 深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
    yangh1129
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 217 個
    工控威望: 401 點
    下載積分: 432 分
    在線時間: 197(小時)
    注冊時間: 2010-08-25
    最后登錄: 2021-08-10
    查看yangh1129的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-09-08 09:43
    這是程序問題,建議分析一下掃描的邏揖問題。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xtihee)
    靜芳
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 949 個
    工控威望: 3028 點
    下載積分: 3282 分
    在線時間: 203(小時)
    注冊時間: 2010-02-05
    最后登錄: 2024-12-09
    查看靜芳的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-09-08 12:22
    M3加個時間再接通吧。6-10MS就夠了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xtihee) 好人!
    在肇興
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 361 個
    工控威望: 545 點
    下載積分: 2862 分
    在線時間: 131(小時)
    注冊時間: 2010-12-20
    最后登錄: 2020-06-20
    查看在肇興的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-09-08 21:37
    檢查程序是不是其他位置還有驅動M150有程序,應該不是干擾問題
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xtihee) 感謝!
    xtihee
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 426 個
    工控威望: 1148 點
    下載積分: 664 分
    在線時間: 397(小時)
    注冊時間: 2011-12-18
    最后登錄: 2023-12-11
    查看xtihee的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-09-09 11:33
    搞定了,沒有其它接通,只是M3接通很短,肉眼看不到,加個時間繼電器,2SM秒就可以了,就不會出現亂動作了,
    靜芳
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 949 個
    工控威望: 3028 點
    下載積分: 3282 分
    在線時間: 203(小時)
    注冊時間: 2010-02-05
    最后登錄: 2024-12-09
    查看靜芳的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-09-09 17:18
    引用
    引用第6樓xtihee于2012-09-09 11:33發表的  :
    搞定了,沒有其它接通,只是M3接通很短,肉眼看不到,加個時間繼電器,2SM秒就可以了,就不會出現亂動作了,

    25Ms啊?這么長啊?這個神馬干擾這么厲害?你用M3做個計數器監控下。
    xtihee
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 426 個
    工控威望: 1148 點
    下載積分: 664 分
    在線時間: 397(小時)
    注冊時間: 2011-12-18
    最后登錄: 2023-12-11
    查看xtihee的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-09-09 18:50
    我感覺是起動按鈕沒復位好,換個就可以了吧,PLC的掃描時間很快,所以會產生誤動作。