jianjzt
南來北往
級別: 探索解密
|
我用的三菱FX1S PLC 計數用C20 常數K9999這都還可以。但是整機斷電計數就消失了。請教各位要怎樣在斷電的情況計數不會消失。 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
根據FX1S手冊,C16~C31應該是掉電保持的。 或許可能是買到假貨,或者程序里有什么錯誤,導致不能保持了。 不過可以嘗試把C的值一直MOV給掉電保持的D(FX1S是D128~D255) 然后下次開機的時候利用M8002脈沖MOV回C。 |
|
---|---|---|
|