張海川
級別: 略有小成
|
想用固態繼電器轉接一個信號,把另外一臺機的一個輸入信號的0V和24V短接,用中間繼電器轉接是可經用,但是會出現接觸不良等,現用固態繼電器轉轉換,固態繼電器的輸出端直接接24V電源在輸出的兩個端子上行嗎? |
---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
|
把24V電源接在輸出的兩個端子上怎么能行呢?想制造短路嗎?另外樓上說固態繼電器輸出是控制交流還是直流問題,要看上面繼電器的標志了,有直流控制交流,這個市場上最常用,也有直流控制直流,交流控制交流的都有,交流控交流的市場上用的不太多。 |
|
---|---|---|
|
otlyp
級別: 論壇先鋒
|
固態繼電器也有直流輸出類型,輸出端直接接24V電源在輸出的兩個端子是不行的! |
---|---|
|
apper
級別: 論壇先鋒
|
另外一臺機的輸入信號如果是正24V的信號,是可以用固態繼電器的,但不能從24V輸出電源上直接短接0V和24V。 |
---|---|
|
cuixiaobao12
級別: 論壇先鋒
|
固態繼電器只能控制正極輸出正負都接上不行 |
|
---|---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
固態繼電器的作用,它的輸出點好比一個電子開關,輸出分交流、直流兩種,輸出分控制電流大小和電壓高低之分,電流大的底座還帶散熱座。控制輸入一般常用的為3~36VDC、也就交流輸入型。 |
|
---|---|---|
|