sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 515 個
工控威望: 754 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-22
查看qq593276766的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-22 15:30
我這里有個工程是用昆侖通態的觸摸屏與S7-300通訊,但是始終不能通訊。

我的通訊接線是昆侖通態的7(485+)、8(485-)、5(GND)分別接S7-300的  3(D+)、8(D-)、5(GND)。

有沒哪位朋友試過用這兩個產品通訊的,能不能指導一下,謝謝了!
yaozg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 264 點
下載積分: 7300 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2024-10-30
查看yaozg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-24 09:27
要注意S7-330通訊口是MPI還是DP,在屏的設備窗口中選擇好你的屏的COM口號(代表通訊模式),不是電腦的COM口,仔細核對通訊參數,應該就可以的了。