zhangdingye
生命沒有投機,平凡也能創造奇跡!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 296 點
下載積分: 7283 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2011-09-14
最后登錄: 2014-04-14
查看zhangdingye的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-08-15 20:37
用2P的
兩個1P不安全
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(長豐實業) 感謝!
    luohe0
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 256 個
    工控威望: 366 點
    下載積分: 54799 分
    在線時間: 810(小時)
    注冊時間: 2012-04-18
    最后登錄: 2024-12-22
    查看luohe0的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2012-08-15 21:23
    空開好,只要電流配的好就行,生產中有時為找一個同型號的保險太麻煩,用空開,過負荷或接地跳開,解決后復位就行,就想電子電路的壓敏二極管一樣作用。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(長豐實業)
    huhu
    退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 316 個
    工控威望: 489 點
    下載積分: 1057 分
    在線時間: 179(小時)
    注冊時間: 2007-06-05
    最后登錄: 2015-12-13
    查看huhu的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2012-08-16 00:02
    引用
    引用第6樓aaweihua于2012-08-15 10:11發表的  :
    除非是380變220,否則所有控制電路N線一律不用開關

    此觀點非常正確
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(長豐實業) 感謝!
    yamqq
    雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1717 個
    工控威望: 5539 點
    下載積分: 24608 分
    在線時間: 300(小時)
    注冊時間: 2008-05-05
    最后登錄: 2024-12-16
    查看yamqq的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2012-08-16 09:24
    你還是用個兩通路的吧
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(長豐實業) 感謝!
  • 這個人很懶,什么也沒有留下!
    cuifei2012
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 21 個
    工控威望: 89 點
    下載積分: 712 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2012-07-29
    最后登錄: 2012-09-17
    查看cuifei2012的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2012-08-16 21:40
    個人感覺沒有必要,我從來不接N線到空開!!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(長豐實業) 感謝!
    kgao08885
    有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 165 個
    工控威望: 3516 點
    下載積分: 1179 分
    在線時間: 162(小時)
    注冊時間: 2011-10-01
    最后登錄: 2024-03-15
    查看kgao08885的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2012-08-17 19:35
    只要1P斷L線即可。如220V控制電路由380/220隔離變壓器來,就用2P來斷開2根線。
    有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
    • «
    • 1