howmach
級別: 探索解密
|
各位大俠,好,本人小白一個,現請教一個問題: PLC為S7200系列,CPU222,212-1BB22-0XB0 我組態了一個PID控制塊,ManualOutput管腳的數據類型是REAL,范圍0.0~1.0 我想在MCGS中輸入一個0~100的數值,通過在PLC中使用除法塊換算成0~1.0的小數,需要通過什么功能塊實現? QQ:1592936036 |
---|---|
|
howmach
級別: 探索解密
|
我就是想在MCGS中輸入一個0~100的百分數,通過什么方法換算成PID控制塊中ManualOutput管腳能夠接受的0~1.0的REAL數據類型。 小弟先謝過各位大俠 |
---|---|
|
明維修
級別: 略有小成
|
LD M0.0 ITD VW1000, VD1004 DTR VD1004, VD1008 MOVR VD1008, VD1012 /R 100.0, VD1012 vw1000:手動給定百分比, vd1012:PID控制塊輸入值。 MCGS畫面中做一個輸入框(vw1000)。再做一個按鈕:按下m0.0置1,彈起置0。 |
---|---|
|