sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hui1797
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 113 點
下載積分: 578 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-08-10
最后登錄: 2012-08-12
查看hui1797的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-12 12:19
plc接線圖_FX2N__必背.doc (44 K) 下载次数:228 如何跟據梯形圖來實物接線!
單看電路圖還可以接!換了梯形圖我就不太會了!特別是輸出點是如何接線的!
大家能祥細的說說嘛!!謝謝! 
下面我上傳了附件,請大家指教一下!
為什么要接380伏呢!要是380伏又是怎么接法呢!
220伏又怎么接呢!
kao2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 194 點
下載積分: 5583 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2013-08-05
查看kao2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-12 20:55
其實這不難
PLC 輸出端都有分區(COM1/COM2/COM3
可以看一下你的接點都有分開
假設你380V(一端)接COM1 那你的另一條380V的線)就要接在輸出接點(YXX)就要在COM1的那部分
如果你還要接220V 那你220V就要接到另外一個COM點上面然後另一個電源線接到你的對應的Y輸出點上
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-13 12:40
其實PLC輸出是以繼電器、晶體管、可控硅形式輸出的。
以繼電器為例,各輸出是PLC內部觸點(常開)的輸出。一些COM只是為了方便博接不同類型電壓等級而設置的,如果系統內電壓等級一致,則,允許將各COM連接在一起。
各輸出點與對應的PLC內部是一致的。
xhwcyzy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 236 點
下載積分: 1970 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2007-05-16
最后登錄: 2021-01-18
查看xhwcyzy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-16 20:43
最好PLC輸出接24V小繼電器,然后繼電器在帶380V或220V線圈,這樣才保險
suiyaowen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 251 點
下載積分: 6742 分
在線時間: 148(小時)
注冊時間: 2009-02-27
最后登錄: 2023-04-26
查看suiyaowen的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-21 07:21
4樓說得對,我們生產線全是這樣接線。輸出接小繼電器,然后繼電器觸點接接觸器和較大的繼電器。
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7632 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-19
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-21 10:10
頂樓上,行業通常做法
小橋流水
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 164 點
下載積分: 587 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2014-05-22
查看小橋流水的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-08-27 22:27
對這樣不容易造成PLC觸點的燒壞
朱仔520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 132 點
下載積分: 1903 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-08-29
最后登錄: 2022-12-12
查看朱仔520的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-08-29 12:25
4樓說得對,這樣接保險,即使輸出負載有短路也不會損壞PLC接點
lf594390325
學無止境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1312 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2012-05-08
最后登錄: 2022-10-08
查看lf594390325的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-08-29 21:28
4樓正解
jiaonan
加油
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1054 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2011-02-24
最后登錄: 2023-05-26
查看jiaonan的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-10-22 23:58
四樓 是一貫接法
shanguqf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 237 點
下載積分: 7414 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2012-07-27
最后登錄: 2017-09-08
查看shanguqf的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-10-23 17:30
按照四樓介紹的接線方式
附圖:


K1、K2:小型直流繼電器;
KM1、KM2:交流接觸器。
僅供參考。
[ 此帖被shanguqf在2012-10-23 18:47重新編輯 ]
shanguqf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 237 點
下載積分: 7414 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2012-07-27
最后登錄: 2017-09-08
查看shanguqf的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-10-23 17:42
交流單相220v:


K1、K2:小型直流繼電器;
KM1、KM2:交流接觸器。
僅供參考。
[ 此帖被shanguqf在2012-10-23 18:48重新編輯 ]
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go