sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

dzhhwx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 358 點
下載積分: 910 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-03
最后登錄: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-03 11:23
一個加熱箱有八根加熱管,在設備加熱的時候如果有其中一個加熱管壞了就要報警,什么辦法實現?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2206(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-22
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-03 11:25
好像以前有過這樣的帖子了。
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-03 11:27
并指示燈
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-03 11:31
嗯,同意樓上的意見
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-03 11:51
引用
引用第2樓bocc于2012-08-03 11:27發表的  :
并指示燈

并指示燈有用嗎?電熱管內電熱絲燒斷了,通電加熱,電熱管不熱了,指示燈還亮著!
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2827 個
工控威望: 4455 點
下載積分: 215018 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-22
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-03 12:10
引用
引用第4樓znz43于2012-08-03 11:51發表的  :

并指示燈有用嗎?電熱管內電熱絲燒斷了,通電加熱,電熱管不熱了,指示燈還亮著!

當然有用!!并指示燈的意思是當電熱絲斷開的時候指示燈就亮,主要的問題是如果電熱絲老化,其發熱量不夠,這樣這個指示燈就起不了多大作用了!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
廣州、榮開
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 4441 點
下載積分: 7909 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2011-02-28
最后登錄: 2021-05-23
查看廣州、榮開的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-08-03 12:21
樓上的,指示燈主要在一定電壓就會亮了,,,難道發熱絲斷了,電壓會升高,,
珠三角、工業機器人群54046672
junjun956
軍君
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 214 點
下載積分: 2470 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-04-09
最后登錄: 2023-12-02
查看junjun956的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-08-03 12:29
5樓的思維太模糊,你的意思是在加熱管并聯指示燈,只有加熱絲斷了指示燈才亮?!!!!那就奇了怪了!不懂就別瞎掰誤導樓主
luohe0
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 366 點
下載積分: 54799 分
在線時間: 810(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2024-12-22
查看luohe0的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-08-03 12:34
每個加熱管進線加個電流互感器,二次線可以驅動指示燈或繼電器。
樓主留言:
你好,我試了一下,貌似繼電器驅動不了啊,還有指示燈亮是亮了,可是很暗。
692326512
每天進步一小步
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 2237 點
下載積分: 1735 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2011-07-06
最后登錄: 2019-11-03
查看692326512的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-08-03 13:03
學習了
七十年代
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 447 點
下載積分: 4031 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2006-12-16
最后登錄: 2022-03-15
查看七十年代的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-08-03 13:57
電流檢測,有些溫控表自帶的,可以參考
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(zqian) 支持此方案
    李想
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 529 個
    工控威望: 749 點
    下載積分: 5018 分
    在線時間: 100(小時)
    注冊時間: 2011-09-12
    最后登錄: 2024-07-05
    查看李想的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-08-03 14:05
    對啦,檢測每根發熱管電流,并且還要溫控器自帶電流檢測