sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
yangyeyong1
中國的電力電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 321 點
下載積分: 1621 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2008-08-16
最后登錄: 2022-06-30
查看yangyeyong1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-18 20:08
現在的人哪,寫書誤人子弟啊 大家看看吧,也不驗證一下程序就亂出版,
下圖程序的錯誤之處,按照西門子編程規則,可以這樣編程嗎?

[ 此帖被yangyeyong1在2013-06-04 09:31重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-18 21:58
嗯,還是老老實實的SM……
yangyeyong1
中國的電力電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 321 點
下載積分: 1621 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2008-08-16
最后登錄: 2022-06-30
查看yangyeyong1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-19 10:21
怎么大家不看看,提提意見呢,看不出問題在那里嗎?
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-19 11:54
除了左母線接通的,其它沒啥大問題。西門子每個網絡左母線是獨立的,不像三菱是接通的。
簽名無效了,麻雀不見了!
xu501
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 215 點
下載積分: 2433 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2006-10-25
最后登錄: 2024-12-07
查看xu501的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-19 12:11
有啥不可以、
yangyeyong1
中國的電力電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 321 點
下載積分: 1621 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2008-08-16
最后登錄: 2022-06-30
查看yangyeyong1的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-07-19 13:03
難道真的沒有人看到問題嗎,,,呵呵

那你就把這段程序下載到PLC,試試吧
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-07-19 15:11
T33需要換成100ms級的定時器。
或者通過中間繼電器過渡。
或者用SM時鐘結合邊沿脈沖實現。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-07-19 15:18
關于這個問題的深入探討:
http://yaoyaoke.com.cn/read-gktid-81709.html
或直接看siemens的官方文檔:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/application/A0274.pdf
只不過這個文檔講的是300的定時器
yangyeyong1
中國的電力電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 321 點
下載積分: 1621 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2008-08-16
最后登錄: 2022-06-30
查看yangyeyong1的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-07-19 16:14
圖片:
圖片:
6;樓 高啊 ,
三菱和歐姆龍都可以按照書上的這樣編程沒問題的,但是西門子的不行,為什么呢??
應該這樣就對了


也可以這樣編程

[ 此帖被yangyeyong1在2012-07-22 17:28重新編輯 ]
yangyeyong1
中國的電力電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 321 點
下載積分: 1621 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2008-08-16
最后登錄: 2022-06-30
查看yangyeyong1的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-07-19 16:20
教授及的任務, 犯低級的錯誤,
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 495 點
下載積分: 45916 分
在線時間: 1216(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-12-22
查看rockey的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-07-20 13:32
上面的程序好像仿真可以的啊
自動機器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 1133(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-03
查看自動機器的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-07-21 22:38
西門子200的編程手冊有講到的,10MS級的定時器用自己的觸頭復位自己會因為掃描周期的影響會定時器有是會不能復位。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go