sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 622 點
下載積分: 13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-09 16:51
此程序為5臺產品老化,每臺產品老化時間四小時的程序.假如老化產品是900臺.按此編寫,程序太長,并超過了PLC內部(C).該怎樣優化編寫此程序? X0為進口開關,Y0為出口阻擋器. 歡迎下載程序討論建議!
[ 此帖被zhujiyuan在2012-07-10 12:03重新編輯 ]
附件: 產品老化.zip (12 K) 下載次數:77
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 622 點
下載積分: 13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-10 08:47
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
這個程序,個人感覺還不是最簡單的.但始終還想不出怎樣去優化它.希望大家多提建議!謝謝!
[ 此帖被zhujiyuan在2012-07-10 11:33重新編輯 ]
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
nyzeng
努力總會有回報的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4424 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-10-31
最后登錄: 2021-11-13
查看nyzeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-10 15:58
這樣寫很要命的,而且靈活性不足。我用變址+循環寫一個發給你吧。5個產品和1000個產品的程式相差不大,只要改幾個數字就行了。
fanuc
新手求指導
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 181 點
下載積分: 1570 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2011-06-12
最后登錄: 2012-11-07
查看fanuc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-10 16:05
我自己寫的,大家看看行不行?
附件: 老化.rar (11 K) 下載次數:43
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhujiyuan) 熱心助人,祝好人常樂
    zhujiyuan
    堅持不懈,今生無悔
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 399 個
    工控威望: 622 點
    下載積分: 13768 分
    在線時間: 382(小時)
    注冊時間: 2011-06-02
    最后登錄: 2023-08-09
    查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-07-10 16:24
    引用
    引用第2樓nyzeng于2012-07-10 15:58發表的  :
    這樣寫很要命的,而且靈活性不足。我用變址+循環寫一個發給你吧。5個產品和1000個產品的程式相差不大,只要改幾個數字就行了。


    先謝謝了! 等待........神十.
    本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
    yimeng5132
    ﹍ ﹎勉強笑著,只有自己才知道自己有多累。很多東西不是我不在
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 170 個
    工控威望: 1021 點
    下載積分: 5522 分
    在線時間: 110(小時)
    注冊時間: 2011-03-27
    最后登錄: 2024-12-17
    查看yimeng5132的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-07-10 16:26
    為什么不用循環?
    為者!能忍人所不能忍,為人所不能為,才能成人所不能成!吾非池中物,定當舞蛟龍!任天有多廣,我要飛多高;憑海有多寬,勢必游多遠!
    zhujiyuan
    堅持不懈,今生無悔
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 399 個
    工控威望: 622 點
    下載積分: 13768 分
    在線時間: 382(小時)
    注冊時間: 2011-06-02
    最后登錄: 2023-08-09
    查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-07-10 16:37
    引用
    引用第5樓yimeng5132于2012-07-10 16:26發表的  :
    為什么不用循環?


    沒用過.不知怎用?還沒理解它是怎么循環的.在這個程序里又是怎么使用循環的.望指點.謝謝!
    7樓  發表于: 2012-07-11 00:57

      

    出口阻擋器每次動作的時間,在62行T2進行修改即可。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhujiyuan) 熱心助人,祝好人常樂
  • 為者!能忍人所不能忍,為人所不能為,才能成人所不能成!吾非池中物,定當舞蛟龍!任天有多廣,我要飛多高;憑海有多寬,勢必游多遠!
    zhujiyuan
    堅持不懈,今生無悔
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 399 個
    工控威望: 622 點
    下載積分: 13768 分
    在線時間: 382(小時)
    注冊時間: 2011-06-02
    最后登錄: 2023-08-09
    查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-07-11 09:42
    引用
    引用第7樓yimeng5132于2012-07-11 00:57發表的  :
    [attachment=87914]  [attachment=87915]
    出口阻擋器每次動作的時間,在62行T2進行修改即可。


    z0 z1 一直是處于復位狀態.無法變址. M0自進第一臺產品開始就一直置位.所以C1的D100始終是老化的固定時間.Y0沒產品進出也會有輸出.已驗證,程序有點問題. 另產品的第一臺老化時間到后,就可一邊進一邊出.
    9樓  發表于: 2012-07-11 14:05
    m8改成M8014每分鐘觸發,我自己模擬測試正常。如果能看懂的話,修改一下可以滿足使用要求
    附件: 老化程式.rar (11 K) 下載次數:75
    網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(zhujiyuan) 熱心助人,祝好人常樂
    zhujiyuan
    堅持不懈,今生無悔
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 399 個
    工控威望: 622 點
    下載積分: 13768 分
    在線時間: 382(小時)
    注冊時間: 2011-06-02
    最后登錄: 2023-08-09
    查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-07-11 14:15
    引用
    引用第9樓nyzeng于2012-07-11 14:05發表的  :
    m8改成M8014每分鐘觸發,我自己模擬測試正常。如果能看懂的話,修改一下可以滿足使用要求

    先謝了! 我下載測試下.
    11樓  發表于: 2012-07-11 14:20
    引用
    引用第8樓zhujiyuan于2012-07-11 09:42發表的  :


    z0 z1 一直是處于復位狀態.無法變址. M0自進第一臺產品開始就一直置位.所以C1的D100始終是老化的固定時間.Y0沒產品進出也會有輸出.已驗證,程序有點問題. 另產品的第一臺老化時間到后,就可一邊進一邊出.



    M8002為初始脈沖,只在PLC啟動的瞬間接通一次,在 PLC運行時,是不接通的。所以Z0、Z1可以正常變址。
    M0一直接通后,當Z0、Z1變址后,D100的時間就會有變化。當Z1大于Z0的時候,雖然C1有動作,但是Y0是沒有輸出的。只要在設定的老化時間內不超過數據寄存器可以儲存的最大容量,就可以一直投入工件。
    為者!能忍人所不能忍,為人所不能為,才能成人所不能成!吾非池中物,定當舞蛟龍!任天有多廣,我要飛多高;憑海有多寬,勢必游多遠!
    • «