sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
xuewuhenlu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 100 點
下載積分: 588 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2011-01-07
最后登錄: 2012-07-11
查看xuewuhenlu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-05 20:33
我有一臺5p風冷冷凍機,壓縮機工作一會以后,壓縮機上慢慢地結霜,水箱里的盤管也會有一點結冰。拜求各位大蝦指教一二
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 534 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-11-21
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-07 17:14
敢問大俠你設計度一般冷水機不能低于零度我們的機組都是設在5度左右
qiao770910
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 197 點
下載積分: 532 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2007-10-31
最后登錄: 2024-02-28
查看qiao770910的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-08 09:42
一檢查冷媒是否缺少
二檢查過濾系統是否堵塞
我們公司的也經常出現該現象,基本上都是上述二兩原因造成的
wanghuiling
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 122 點
下載積分: 1566 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-07-11
最后登錄: 2012-09-25
查看wanghuiling的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-15 14:54
有可能是制冷介質少了
zhangwanghua
沙漠中的綠草
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 1226 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2010-02-26
最后登錄: 2023-10-26
查看zhangwanghua的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-07-17 19:56
冷媒加多了
風量過小
沙漠中的綠草
wusaoyun
wusaoyun
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 2317 點
下載積分: 4096 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2009-12-23
最后登錄: 2024-08-16
查看wusaoyun的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-07-29 13:40
個人認為冷媒多了
dzgt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 212 點
下載積分: 32303 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2010-08-09
最后登錄: 2017-12-28
查看dzgt的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-12-16 22:25
風量過小
yuechaojie
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 129 點
下載積分: 3693 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-10-22
最后登錄: 2019-05-08
查看yuechaojie的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-12-17 09:15
應該是冷媒加多了
zhaoyve
只做技術交流,QQ:709931517
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 154 點
下載積分: 546 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-12-13
最后登錄: 2016-01-29
查看zhaoyve的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-12-17 10:48
我們公司是做冷庫的,經常用到壓縮機,一般這種情況是蒸發器蒸發量過小。
nzm800
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 7353 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2024-12-16
查看nzm800的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-12-20 21:21
高低壓力多少?
ajpa88
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 243 點
下載積分: 839 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2012-01-31
最后登錄: 2016-07-04
查看ajpa88的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-12-21 09:03
要么是缺冷媒,要么是系統有堵。
老土
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 111 點
下載積分: 1584 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-09-06
最后登錄: 2024-09-23
查看老土的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-12-21 18:23
檢查冷凍水系統內是否有空氣
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go