狗蛋大兵
級別: 論壇先鋒
|
實現一個恒壓的系統。我自己理解下。不對的地方希望指正。 用FX系列PLC。是不是壓力傳感器通過變送器把模擬量信號傳送到A/D模塊。然后通過A/D模塊傳到PLC。此時如果數字值和設定的數字值不等。PLC會輸出一個趨向與設定值相等的一個數字量信號到D/A模塊。然后再由D/A模塊轉換為模擬量給執行器。還有一點不明白。PID什么時候用 ,可以不用嗎?我以前只做邏輯設計。這方便沒做過。才自學的。望大家不吝賜教,不勝感激! [ 此帖被狗蛋大兵在2012-06-27 08:32重新編輯 ] |
---|---|
|
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
|
PID不一定需要PLC 三菱A700系列變頻器有PID功能。你以上說的正確。 |
---|---|
|
376775387
級別: 略有小成
|
以前做過類似項目,弄到最后就放棄PID指令了,自己寫些指令(理論還是和PID一樣)。一般直接讀取的模擬量都是一組漂浮不定的數字,自己寫些程序去定期采集去平均,輸出也是類似的道理。呵呵。。。我功底不扎實只能用土辦法了。 |
|
---|---|---|
|
狗蛋大兵
級別: 論壇先鋒
|
首先謝謝1樓您的回復!我知道PID不一定需要PLC,溫控表和變頻器里都有這個功能。我是想問用PLC實現恒溫,需要不需要PID調節,還是只要讀A/D 寫D/A 就可以實現。謝謝 |
---|---|
|
狗蛋大兵
級別: 論壇先鋒
|