我用了FX2N-485BD通訊模塊。本來把通訊弄好 可以正常通訊了。 但是一加 LDM8000 FROM K0 K30 D10 K1 溫度模塊指令。 PLC 用的是FX2N-32MT。 是不是讀取溫度模塊數(shù)據(jù)。通訊模塊就不能通訊了呢。 現(xiàn)在接通那條 FROM 的指令。 通訊就沒反映了。 斷開就可以維持通訊 模塊號應該沒問題 我換過 怎么都不行 通訊模塊 LD M8000 SETM8161 MOV HOC88 D8120 RS D10 K17 D50 K0 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
LDM8000 FROM K0 K30 D10 K1 這條指令里用到了D10,與RS指令中的D10沖突。更換為未被使用的地址儲存器。 樓主留言:不行啊 早換過了。 ~ |
---|---|
|