sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-22 16:54
客戶第一次用三菱伺服,選擇的是MR-A-100AG-KH003 + HF-SN102J-S100
由于不清楚日系伺服都是三相200V供電,誤接了3相380V,送到我處檢測。

拆開驅動器仔細觀察電路板,沒有明顯燒壞痕跡。
抱著僥幸心理通上單相220V,報AL E6。電源沒壞?
短接緊急停止(EMG),LSP(正轉行程限位),LSN(反轉行程限位),通上24V電 13號腳(負) 1號腳(24+)
再通電,不報警了。380V沒燒壞?
調到點動模塊,按正轉,電機狂抖,報AL 31(過速)。斷電上電,再點動,這次反轉,電機轉動。
一方面感覺伺服是好的,一方面懷疑為什么點動正轉會報警?
時間已經很晚了,送走客戶,明天再試。

第二天6-22,大家都過端午放假了,我到公司再試試。
搞了一個FX2N-16MR-001、FX2N-2DA,編了一段程序。
PLC開機后,前5秒無動作,后5秒使能,接通正轉,給1V電壓,過5秒2V,再過5秒4V,再過5秒8V,無限循環
編好程序,接好線,再檢查
上電,PLC運行,5秒過去,伺服轉。但速度不對,很快,3300轉!
昨天點動反轉的時候,也是3300轉!
這個伺服電機的額定轉速是2000轉,最大轉速是3000轉,瞬時極限是3450轉。
我才給了1V電壓啊,接下來,不管是2V,4V,8V,都是這個速度。
感覺奇怪了,是不是24V串進信號里去了,反復測量,都沒問題。
不斷實驗發現,只接SON,不接正反轉,不給電壓信號,一樣3300轉。

難道驅動器還是壞了?供電3相220V錯接成3相380V,理論上壞的應該是電源部分,信號部分不應該壞呀。
實在沒辦法,只能把PLC這些線又拆掉,只接最簡單的信號電源,和短接正反限位急停。
用電腦調試,先用Setup154C把參數清零。再點動,依然是正轉報警,反轉3300轉。

后來我想,客戶的UVW會不會接錯了?于是測量了一下,果然接錯了,三相都錯了。
糾正了UVW以后,再測試,一切正常。

繞了很大的彎路,以后調試伺服的時候,要記得這些很簡單的地方,L1,L2,L3,U,V,W,接地,這些都是最基本的。但往往被人忽視。我花了二個多小時一直在檢查控制部分和編程序,翻說明書。卻沒想到是UVW接錯了。

同時還證明了一點,MR-E的伺服還真耐折騰,這樣搞半天,還能用~ ~ ~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+10(zyfzxh) 感謝!
  • 下載積分:+5(guochunyi) 感謝分享
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    秋秋
    有志者事競成
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 528 點
    下載積分: 1305 分
    在線時間: 236(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-01-09
    查看秋秋的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-06-23 13:31
    師傅,你有原點回歸,和回原點的伺服程序沒,有發一份給我。766530134@QQ.COM,再此感謝師傅,期待你的回復
    陳大圍
    工控新人,還請多多指教
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 877 個
    工控威望: 1160 點
    下載積分: 8913 分
    在線時間: 1828(小時)
    注冊時間: 2011-04-17
    最后登錄: 2024-12-01
    查看陳大圍的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-06-24 15:36
    感謝分享經驗
    專心學工控技術,請各位幫忙指教
    snaki
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 190 點
    下載積分: 2456 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2007-06-11
    最后登錄: 2017-10-27
    查看snaki的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-06-24 18:26
    謝謝分享,我也遇到了這樣的情況,要是早看到就好了,三相220
    小小一電工
    每天一點點 加油 你可以的!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 646 個
    工控威望: 2530 點
    下載積分: 1698 分
    在線時間: 747(小時)
    注冊時間: 2012-02-27
    最后登錄: 2024-08-12
    查看小小一電工的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-06-24 19:02
    感謝分享
    每天一點點
    sudm0768
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 126 點
    下載積分: 671 分
    在線時間: 11(小時)
    注冊時間: 2011-12-25
    最后登錄: 2020-11-12
    查看sudm0768的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-06-24 20:18
    感謝分享經驗
    tianqiji
    工控道路上的石子!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 245 個
    工控威望: 265 點
    下載積分: 1019 分
    在線時間: 49(小時)
    注冊時間: 2008-04-15
    最后登錄: 2021-08-31
    查看tianqiji的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-06-26 09:02
    我到現在還沒有遇到這種情況,我一般都是先確認L1,L2,L3,U,V,W等接線,然后在調試,因為是新手,所以這些不敢忽視,站長的經驗我們還是受教了。
    學習工控最好的網站http://yaoyaoke.com.cn/bbs/?u=36778
    lysxgx
    豆豆
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 58 個
    工控威望: 204 點
    下載積分: 3084 分
    在線時間: 79(小時)
    注冊時間: 2007-12-30
    最后登錄: 2024-11-10
    查看lysxgx的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-06-26 14:42
    非常正常,有一次調試伺服電機,報警顯示是干擾,查干擾弄了兩天,最后發現時接線端子接觸不良。
    huhaiming
    上海
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 487 個
    工控威望: 590 點
    下載積分: 11623 分
    在線時間: 289(小時)
    注冊時間: 2011-04-09
    最后登錄: 2021-09-25
    查看huhaiming的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-06-29 09:26
    高手啊
    zhoubaojian8
    清風拂面
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 370 個
    工控威望: 8698 點
    下載積分: 7339 分
    在線時間: 373(小時)
    注冊時間: 2010-09-03
    最后登錄: 2024-12-22
    查看zhoubaojian8的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-07-07 17:18
    師傅,你有原點回歸,和回原點的伺服程序沒,有發一份給我。
    546208171@QQ.COM,再此感謝師傅,期待你的回復
    l1315037270
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 22 個
    工控威望: 139 點
    下載積分: 640 分
    在線時間: 16(小時)
    注冊時間: 2012-07-02
    最后登錄: 2015-12-18
    查看l1315037270的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-07-11 18:16
    師傅,現在我用的是MR-E-10A-KH003+HF-KN13J-S100能給我發一個正反轉的程序嗎!該怎么編啊!謝謝師傅教一教!可以發我的QQ郵箱1315037270@qq.com
    yuaiwu
    wemhoener
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 474 個
    工控威望: 10132 點
    下載積分: 11461 分
    在線時間: 420(小時)
    注冊時間: 2007-11-10
    最后登錄: 2024-12-22
    查看yuaiwu的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-07-18 20:16
    有次修萊必態的磨床,用的是J2-100B的,伺服ON沒事,一動就亂抖動,報過載,最后是原來線號U、V、W是亂的,不知道誰修的時候給接了回來。搞了半天,才修好。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go