wjmdtt
級別: 略有小成
|
我有兩臺VLT2800變頻器,4.5KW ;平行安裝在同一控制框,控制系統及負載相同。上下空間均符合要求間隙等。 現問題是: 以前一直工作正常,上前天出現一臺變頻器啟動后在給定成線性升高時或給定不變時,頻率亂跳在相同給定情況下高出30HZ左右,如以前給定為:0.4V時,輸出頻率為6HZ,現可能為30多HZ跳變或又驟步變為正常,同時會出現ERR12 或7報錯。 電機表現就是:時停時轉。另一臺無此現象。經查PLC輸出至變頻53,55給定正常,變頻使能正常,經更換電源和新變頻器及電機故障依舊。后我在無辦法情況下,將原變頻器從控制框拆下不與地相連工作正常,此時若將變頻器殼(地)與框接觸或直接連根地線去接觸變頻器,故障馬上出現。該控制框與電源地相連,我們供電系統為:TS。但其怪的是以前一直工作正常且另一臺處于同一框平行安裝具有相同控制系統及負載無任何問題,后找不出原因就用一紙板放到變頻器下面置于地上工作至今已有3天無異常。 以上盼同人給指教找出原因。 謝謝! |
---|---|
|
qrklove
級別: 家園常客
|
哥們,你用了我的專利,想當年,俺也是有木板把變頻器和配電柜隔開在使用,已經用了很多年了,那次故障原因是經常跳漏保,想了N多辦法都不管用,就用木板隔開,一切OK |
---|---|
|
wjmdtt
級別: 略有小成
|
呵呵。。。 我現場情況也真是找不出原因了。反正只要將變頻器與地絕緣就正常,每天24小時不停機工作至現在都無問題,怪的是另一臺相同配置及此臺以前都正常,且是在換新變頻VLT2800及電機后故障一樣。 找不出原因我現就一直讓它這樣工作的著。 |
---|---|
|