ydw8498825
級別: 探索解密
|
今天上午接到客戶的消息說轉盤不能工作,凸輪馬達有焦味。 等待我們到達現場時,確實有股燒焦的味道,同時在檢查凸輪線路時,發現變頻器馬達側的電壓很高(-1000V左右),然后一級一級往上檢測,直到檢測到控制變頻器的斷路器的時候,發現斷路器的輸出側電壓異常(小于220V),由此斷定斷路器有問題,向客戶索取一個斷路器更新換上,斷路器的輸出側電壓正常為380V。之后,重新啟動凸輪馬達,馬達不轉,又試了其他的馬達,馬達可以正常運轉,所以根據以上信息,確定凸輪馬達以及損壞 想請問大家,馬達的燒毀時由于斷路器而導致的嗎?現在馬達的每兩相電阻分別為:35歐、35歐、62歐,導致馬達燒壞有哪些原因,而且變頻器不是應該有保護的嘛!急需知道原因,望大家給點寶貴意見,謝謝! |
---|---|
|
hjd105
級別: 略有小成
|
斷路器壞了應當是由于電機燒壞致使電流過大引起的,而且如果斷路器電流選擇合適的話是會過流保護的,變頻器為什么也不過流保護呢?為什么你這個沒有保護反而斷路器都壞了呢?至于電機燒壞的原因很多的,象你這個電機三相電阻不平衡一般是二種原因,1 是電機負載不良,如電機軸承卡住電流過大導致,或者電機所帶負載過重,機械上有問題。二是電機長時間處在過負載狀況下使線圈絕緣變化引起。如要杜絕這種現象再次發生,一定要合理調節斷路器,變頻器過載電流,變頻器的過載電流保護時間要短,要查看電機負載是否過重,電機對于負載的力矩選擇是否合理,也就是說電機是不是太小了。也可以看看電機線路上面的有沒有問題,電機的散熱是不是良好。以上僅供參考! 樓主留言:斷路器選大了,馬達是400w的,變頻器是750w的,斷路器我選的是D6的,更換斷路器我應該選擇多少安培的呢? |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
線達燒了變頻器沒有報警說明你變頻器參數都沒有設好!電阻不一到導到電流過大,變頻器如果參數設好的話是會報警切斷電機輸出的 樓主留言:設定好變頻器的額定電流這一參數就好了吧! |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
只要不是質量很差的變頻器,都呆了過流,缺相,電壓過低等保護,應該是參數沒有設置好。 當然,也不排斥新電機的制造缺陷。但這個可能性不高。 樓主留言:設備已經正常運行了大三個多月了? |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
和變頻有關系的,變頻能起到一定的保護作用的。 最常用的是變頻器低頻率運行,馬達散熱不好燒掉,樓主說的情況有些罕見。 |
|
---|---|---|
|
xtvfhpjj
級別: 探索解密
|
看看變頻器有沒有壞。繎摽紤]考慮負載的問題,斷路器和變頻器的設定完成以后,運行時,監控一下電機運轉電流,看看再說。 |
---|---|
|