lx4758
級別: *
|
采用PLC對風機和水泵空調機組實現控制,其具體要求如下: 兩臺風機、兩臺水泵分為兩組互為備用;以12小時為時間單位交流運行。 水泵由液位控制分上、中、下三個液位:當上液位時關閉水泵,中液位時開一臺,下液位時同時開啟兩組水泵。當水泵關閉一小時后風機開兩小時。 風機7。5KW,AC380V,2臺,水泵15KW,AC380V,2臺。需要設計出主電路圖、控制電路圖、流程圖、I/O端子接線圖、梯形圖及程序。 |
---|---|
|
yooyo
級別: 略有小成
|
編了一個,樓主看看行不,是用 sfc 編的 |
---|---|
|
yooyo
級別: 略有小成
|
修正了一個錯誤 |
---|---|
|
yooyo
級別: 略有小成
|
修正一個錯誤,優(yōu)化電機組別選擇啟動 [ 此帖被yooyo在2012-06-14 23:08重新編輯 ] |
---|---|
|
yooyo
級別: 略有小成
|
修改了時間便于仿真,仿真完美通過 |
---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
這個太簡單了、、、、、 |
|
---|---|---|
|