mmknet1988
工控就是一條不歸路。
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
CP1H OMRON PLC編程時用A444代表脈沖輸出0發生異常,如果此時電機出現異常時A444出現了一個數字,此數字所對應的電機異常具體是什么大家知道嗎?手冊里貌似米有哇! [ 此帖被mmknet1988在2012-06-09 14:02重新編輯 ] |
---|---|
|
liuhuan1008
級別: 探索解密
|
不是,時PLC脈沖輸出異常,跟電機沒關系,異常代碼可參考CP1H op manual W450-CN5-02手冊查詢,你要查電機異常情況,電機要能和PLC通信才行。 |
---|---|
|
mmknet1988
工控就是一條不歸路。
級別: 探索解密
|
Sorry,我的表述有問題,舉個例子,電機的極限感應器壞了處于常on狀態,這時我進行找原點操作后PLC報警,如果是0脈沖輸出的話A444地址里有一個數字,我如何在不知道此感應器是壞的前提下查出所對應的PLC異常?CP1H op manual W450-CN5-02操作手冊里貌似查不到啊! |
---|---|
|
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
|
樓主要搞清楚,A444為1代表:脈沖0在做原點搜索時出現異常,出現這種狀態表示PLC在原點搜索時沒收到CW/CCW極限或原點/原點減速點信號。讀A444可以發出報警讓調試人員檢查以上4個信號點有無故障。并不能說明完全是電機有異。而電機的異常可以根據驅動器有無報警來判斷 |
---|---|
|