cjwddka
級別: 探索解密
|
單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。 故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。 查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。 領導一口咬定是出線缺相了。 因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。 所以領導不同意換變頻器。 要求電工加裝缺相保護裝置。 很不幸。我就是電工。 查閱一些資料后。 發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。 請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么? 望各位達人賜教。 |
---|---|
|
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
|
1、最簡單的辦法是:在變頻器輸出上加兩個接觸器,線圈電壓時380V的,用這個兩個接觸器組成“與門”的關系,去控制變頻器。即,發現輸出掉線,即斷開變頻器控制線,使其停機; 2、你們領導水平很低劣,哥鄙視他! 3、估計你的領導是個大忽悠。水平又差又不虛心聽從別人的建議,可以用一個數字來形容他“250” 4、請思考:假如是輸出掉相了,你又如何證明給他看???,你的領導知道了是變頻器掉相導致的,那他又不承認你該如何是好? 5、哥建議“讓它燒去吧” [ 此帖被hsl200在2012-06-04 18:55重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
cjwddka
級別: 探索解密
|
追問2樓老哥: 1.您提供的雙接觸器與門法作為斷相保護時。當變頻器輸出頻率降低時。接觸器是否會跳動? 2。普通萬用表不能準確測量變頻器出線的電壓。那如何證明缺相? 小弟剛干電工一年。實在是知識有限。十分感謝 |
---|---|
|
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
|
如果用兩個接觸器都不行的話,那你就沒擇了,節哀! |
|
---|---|---|
|
qrklove
級別: 家園常客
|
用數顯電流繼電器,設定正常時的電流,當電流值超過設定值,在延時幾秒,讓變頻器斷電 |
---|---|
|
zhjken
級別: 探索解密
|
用電流互感器,再用plc的模擬量讀取,監控,有一相電流異常時輸出報警。 |
---|---|
|
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
|
聽他忽悠。變頻器輸出接380接觸器。組成與門。就開不起來了。去量輸出端的電壓就知道了 |
---|---|
|
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
|
變頻器輸出的UVW還加接觸器?不行的! PS:那是什么領導,他這叫懂?那你叫他自己搗鼓去! |
|
---|---|---|
|
shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
|
水泵智能控制器,有很多功能啊,你說的都有 |
---|---|
|