樓主  發表于: 2012-06-03 19:08
plc是臺達14ES,觸摸屏是顯控的,設備要求電機帶動圓盤臺,在電機軸上安裝帶有三個均分的感應點,現在出現當把變頻器頻率提高,則C236計數800左右,但把頻率降低后,C236計數在1200左右,接近開關換了好幾個。都沒有解決,而且這種接近開關一直在用。

按照實際情況,應該無論電機速度快慢,C236計數都應該一致啊。有沒有朋友遇到類似情況啊
qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-03 20:27
這種問題不要想得太復雜,還是查查外部線路,斷線,接觸不好之類的。你的設備原始是無論速度快慢,計數是相同的,現在出現計數不同?準確的數字是多少?速度快是有漏檢
linger
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 1696 點
下載積分: 2728 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2012-03-08
最后登錄: 2024-09-28
查看linger的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-03 20:40
用了脈沖計數嗎?
人生如戲
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-03 21:12
C236就是高速計數,估計是測轉速用的,應該是速度快了漏脈沖了,傳感器或者間距有問題,
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1166(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-12-25
查看wei0212007的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-03 21:26
考慮高在某一個接近開關處接通的時間長一點是什么情況嗎?

僅供參考。
[ 此帖被wei0212007在2012-06-03 23:57重新編輯 ]
畫地為牢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1355 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-07-08
查看畫地為牢的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-03 21:27
把3個感應點分開測試下啊 看有哪個異常不
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-03 21:28
引用
引用第4樓wei0212007于2012-06-03 21:26發表的  :
考慮高在某一個接近開關處接通的時間長一點是什么情況嗎?那樣,計數器會一直在計數,而不是只記一次。你應該將三個接近開關脈沖化,去輸入點的上升沿或下降沿。

你試試計數器不會出現這種情況的。
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-03 22:33
這個是接近開關響應速度的問題
張永奇122
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2971 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2011-10-21
最后登錄: 2023-08-22
查看張永奇122的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-06-03 22:46
3個 接近開關角度不對
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1292(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-12-26
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-03 23:04
7樓說沒錯,接近開關響應速度的問題,換成光電開關
飛躍自動化
千萬富翁就是這樣形成的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 417 個
工控威望: 260 點
下載積分: 1030 分
在線時間: 504(小時)
注冊時間: 2010-11-26
最后登錄: 2024-12-25
查看飛躍自動化的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-06-03 23:30
贊成7樓說法,這種基本都是感應開關響應時間問題,PLC反應不過來所致的,偶碰到多了
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-06-04 08:23
在電機軸上安裝帶有三個均分的感應點?電機轉動速度太快了,速度快了接近開關響應不了,再說電機還要變頻對傳感器有干擾。建議傳感器安裝在圓工作臺上或采用編碼器來計數。
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
  • «