sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
祝永柏
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 189 點
下載積分: 1874 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2012-02-15
最后登錄: 2018-04-30
查看祝永柏的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-02 10:53
本人今年三十一歲,只有小學文化,工作有十一年了,其中做陶瓷電器的安裝,接線調試就做了七八年,由于一般陶瓷廠的電器程序要求不是很精確.所以我也能編寫一些簡單的程序和一兩種觸摸屏的組態.現在不做陶瓷行業了,走出去才發現自己那點技術跟本就不算技術,現在想學編碼器和伺服電機的應用,看操作手冊也看了好幾次,可能是文化有限的原因,怎樣也不能理解其中的意思.請問各位老師,我是不是不適合做電工?又該怎樣學?能有人教教我關于.編碼器和伺服電機的應用嗎?謝謝!
在未入正題之前我要先聲明一點,
第一,我并非好吃懶做,坐亨其成之士.只因文化有限(我只讀完小學)歐姆龍的作操手冊看了幾次也沒看懂當中的意思
第二,我也不會拿別人的勞動成果用來作盈利為目的..完全用來自學.
正題如下:PLC是歐姆龍的CPM1A,40CPU.編碼器是KOYO的TRD-2T2000BF.
控制過程如下:0,03為啟動信號,1000為電機正轉,1001為電機反轉.當電機正轉一分后見到反轉信號0,04時馬上反轉.回到原來位置.要用編碼器的Z相復位,不知是不是叫軟件復位?每一次0,03有信號就執行一次相同的動作.
麻煩各位老師能抽一點點時間幫我寫出來.謝謝!
[ 此帖被祝永柏在2012-06-02 23:37重新編輯 ]
dxy1405
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 116 點
下載積分: 497 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2014-03-01
查看dxy1405的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-02 12:45
謝謝各位合體大神 給你們蓋樓來了
tiansan80700
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1465 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2011-06-03
最后登錄: 2023-10-28
查看tiansan80700的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-02 19:55
小祝:在未入正題之前,我要先聲明一點。本人今年快五十歲,只有小學文化,,一直干苦力,由于腰肌損傷干不了重活,只好混進電工隊伍,快一年了。
正題如下:(PLC是歐姆龍的CPM1A,40CPU.編碼器是KOYO的TRD-2T2000BF),經查,PLC是 繼電器輸出,要加擴展單元和伺服驅動器,才能工作啊。至于程式,小意思啊
[ 此帖被tiansan80700在2012-06-02 20:56重新編輯 ]
祝永柏
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 189 點
下載積分: 1874 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2012-02-15
最后登錄: 2018-04-30
查看祝永柏的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-02 22:28
回樓上的老師,你是嘲笑呢還是懷疑什么?我文化有限就直說吧.再說繼電器輸出就不能用脈沖輸了嗎?
求解.
tiansan80700
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1465 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2011-06-03
最后登錄: 2023-10-28
查看tiansan80700的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-02 22:41
家家都有本難念的經,我也如此,請別見笑。繼電器確實不能輸出脈沖,只能用晶體管輸出。
祝永柏
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 189 點
下載積分: 1874 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2012-02-15
最后登錄: 2018-04-30
查看祝永柏的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-02 22:48
樓上的老師,繼電器輸出就不能用脈沖輸入嗎?求解.
tiansan80700
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1465 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2011-06-03
最后登錄: 2023-10-28
查看tiansan80700的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-02 23:19
PLC可以脈沖輸入,使用高速計數器處理,但你的伺服電機需要輸出的脈沖,高速脈沖繼電器處理不了的。
祝永柏
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 189 點
下載積分: 1874 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2012-02-15
最后登錄: 2018-04-30
查看祝永柏的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-02 23:44
不好意思我表達錯了,我要的是編碼器輸入,1000正轉和1001反轉輸出到接觸器
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1166(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-12-21
查看wei0212007的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-06-03 00:20
脈沖輸出的只能用晶體管的,使用繼電器的也是有脈沖輸出的,只是頻率太高,繼電器一會就壽終正寢了。
采集編碼器脈沖要用到高速計數器,你的正反轉的最好是雙向高速計數器。詳細的就不說了,OMRON不熟。
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1166(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-12-21
查看wei0212007的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-03 00:39
關于CPM1A高速計數器的問題(即脈沖輸入),急!!

http://www.fa.omron.com.cn/support/Q&ADetail.jsp?question_id=78209
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28515 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-06-05 17:33
:0,03為啟動信號,1000為電機正轉,1001為電機反轉.當電機正轉一分后見到反轉信號0,04時馬上反轉.回到原來位置.要用編碼器的Z相復位,不知是不是叫軟件復位?每一次0,03有信號就執行一次相同的動作

要用編碼器的Z相復位,

你是用的伺服電機嗎?
.當電機正轉一分后見到反轉信號0,04時馬上反轉.回到原來位置.?脈沖輸出頻率是多少?

你用編碼器的目的是什么?
自動化單機,生產線,項目編程調試!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28515 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-06-05 17:36
把你的要求諳清楚一點,程序很簡單,最多100步
自動化單機,生產線,項目編程調試!
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go