現碰到這樣一個問題,用兩個固態繼電器控制兩個電磁閥(固態繼電器為設備廠家所選。焊在電路板上)。沒給固態繼電器線圈通電時,兩個電磁閥都有六十幾伏的電壓(電磁閥電壓為220),有沒有什么方法消除?固態繼電器出線端已加電阻電容。繼電器型號 OMRON G3M-202P-UTU
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-14
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-01 13:39
不知壓敏電阻是否可行?
樓主留言:
不知道行不行,但這地方想找個壓敏電阻很難。
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-01 13:48
漏電流,可驅動諸如MY2NJ 220V的繼電器,可加微電阻卸掉,電容或電感不建議.
樓主留言:
選用大一點阻值可行不?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xujian) 熱心助人 選用大一點阻值 ..
  • (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
    gaokunjian
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 190 個
    工控威望: 337 點
    下載積分: 1072 分
    在線時間: 354(小時)
    注冊時間: 2011-06-27
    最后登錄: 2024-10-08
    查看gaokunjian的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-06-01 13:49
    固態有漏電流,換個漏電流小的固態或者使用中繼
    樓主留言:
    改中繼吸和不了。已經試過了。還是很小的那種。
    tlq302
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 496 個
    工控威望: 556 點
    下載積分: 6276 分
    在線時間: 245(小時)
    注冊時間: 2008-08-08
    最后登錄: 2024-11-20
    查看tlq302的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-06-02 10:16
    固態還是會有一些漏電流的,要不你改用繼電器。
    樓主留言:
    試過了。驅動電流過小。繼電器吸和不了。
    wul2.4g
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1958 個
    工控威望: 2156 點
    下載積分: 48665 分
    在線時間: 556(小時)
    注冊時間: 2009-07-30
    最后登錄: 2024-11-18
    查看wul2.4g的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-06-02 16:06
    有什么表測的呀?如果是數字表,改500型試一下。只要不影響動作過程,可不用管它。
    ccyang0124
    你牛,我就向你學習了。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 373 個
    工控威望: 499 點
    下載積分: 4584 分
    在線時間: 123(小時)
    注冊時間: 2012-03-28
    最后登錄: 2024-12-19
    查看ccyang0124的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-06-02 22:47
    改造一下,用固態繼電器控制接觸器,外接個接觸試試看!!!!!!!
    hulilanyu
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 197 個
    工控威望: 253 點
    下載積分: 2037 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2010-08-18
    最后登錄: 2024-08-26
    查看hulilanyu的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-06-02 22:50
    有六十幾伏的電壓,電磁閥不會動作吧,固態都有漏電流,不影響工作就算了
    penzhenjian
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 290 個
    工控威望: 500 點
    下載積分: 2339 分
    在線時間: 186(小時)
    注冊時間: 2009-05-14
    最后登錄: 2024-08-22
    查看penzhenjian的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-06-02 23:35
    加一個中計用固態控制中計,在用中計控制電磁閥就可以了