lzwei6711
級別: 家園常客
|
現有PLC為FX3U-48MT,控制器為MR-J2S-40A,請問怎么讓伺服一直運轉下去,中間不要有停頓。貌似當伺服脈沖發送完后,必須停頓0.1S以上,才可重新啟動伺服。請問可以一直讓伺服轉下去么?伺服馬達帶動工件做圓周運動,且一直朝一個方向。 |
---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
|
一直旋轉又做圓周運動?要想一直旋轉就速度模式吧. |
|
---|---|---|
|
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
|
LD M8000 ZRN k5000 k500 X6 Y0 你不要接X6信號就可以了 我就這么用過 歪門這是 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
|
對頭啊 |
---|---|
|
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員
|
ld m8000 PLSY K0 D0 Y0 |
|
---|---|---|
|
秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
|
ld m8000 PLSY K0 D0 Y0師傅們可以回答我主題里面的伺服電機移動距離嗎,我理解有誤區啊,回答的好的加分鼓勵,求指教 |
---|---|
|