樓主  發表于: 2012-05-17 18:02
有沒有哪位師傅用過三菱伺服J2S絕對位置模式的?這種模式的可靠性怎么樣?我有個客戶提出的的要求 我看用絕對位置模式很好做,由于沒有兩頭的限位開關,我是有點擔心系統的可靠性,有這方面經驗的師傅發表一下意見,謝謝了!
lovefeyer
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-17 21:00
我們公司的機械手都是用J2S的絕對位置模式,不過,即使是絕對值式,你仍然要有超程限位來確保安全。三菱的絕對值的差別就是在放大器上加個電池而已。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qinchenglim) 熱心助人
    qinchenglim
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1219 個
    工控威望: 1320 點
    下載積分: 3938 分
    在線時間: 739(小時)
    注冊時間: 2009-06-09
    最后登錄: 2024-12-05
    查看qinchenglim的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-05-18 16:26
    引用
    引用第1樓lovefeyer于2012-05-17 21:00發表的  :
    我們公司的機械手都是用J2S的絕對位置模式,不過,即使是絕對值式,你仍然要有超程限位來確保安全。三菱的絕對值的差別就是在放大器上加個電池而已。

    請問一樓的師傅,J2S用絕對位置模式,在機器停電的時候,如果有人用手轉動了馬達,那么機器上電開機,位置會不會有偏差?
    lovefeyer
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 436 個
    工控威望: 561 點
    下載積分: 1664 分
    在線時間: 228(小時)
    注冊時間: 2011-03-10
    最后登錄: 2023-02-18
    查看lovefeyer的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-05-18 22:12
    即使停電的時候有人轉了馬達,再上電它也知道轉了多少,知道自己現在的位置,不用擔心,但是前提是你的電池要有電。
      
    xierenjie
    經歷過才是深刻
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 1225 點
    下載積分: 8924 分
    在線時間: 104(小時)
    注冊時間: 2012-01-17
    最后登錄: 2024-12-17
    查看xierenjie的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-05-18 22:42
    引用
    引用第3樓lovefeyer于2012-05-18 22:12發表的  :
    即使停電的時候有人轉了馬達,再上電它也知道轉了多少,知道自己現在的位置,不用擔心,但是前提是你的電池要有電。
      

    沒錯  只要有電池 位置變換都不成問題
    來而不往非禮也
    xqx666
    深圳中級電工
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 553 個
    工控威望: 664 點
    下載積分: 1988 分
    在線時間: 280(小時)
    注冊時間: 2009-04-29
    最后登錄: 2023-07-13
    查看xqx666的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-05-19 09:24
    不管絕對還是相對控制都要限位保護,我2月份做過J2S的程序?梢越o你參考,用的是WORK2軟件。
    電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。