qq144533
級別: 探索解密
|
機器沒有規律的做到第步就停下來了 死掉了 PLC連接進去 如圖 R141 怎么就不通呢 條件滿足了,, 還是不能用上升沿? 怎么解決? |
---|---|
|
xierenjie
經歷過才是深刻
級別: 論壇先鋒
|
你程序上下查找下 看看會不會給你在別的地方給你reset掉了 別的地方導通reset你那個R141的話 這樣你也不能導通的 |
|
---|---|---|
|
1120795098
級別: 論壇先鋒
|
這點程序看不出毛病。是不是外部開關,按鈕常閉點有接觸不好的情況?時間不到就斷掉了。x1 r100 [ 此帖被1120795098在2012-05-14 13:36重新編輯 ] |
---|---|
|
qq144533
級別: 探索解密
|
截圖不是都滿足了么? |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
PLC一般不會有問題,檢查發信R113油缸夾緊的是限位還是壓力信號,限位感應塊是否有抖動,壓力是否因其它缸動作而波動,這些都是隨機發生的。 |
|
---|---|---|
|