wsgily
壓力與動力俱存
級別: 實習會員
|
現在的要求是這樣的:有5種料需要通過單斗輸送機單獨送到5個不同的工位(5個孔的轉盤),現在1號料來了,操作員按下1號,開始送料,但在這送的過程中,3號料來了,接著5號也來了,4號也來了,操作員按照順序按下3,5,4號按鈕,這個時候1號料還沒有送完,當1號料送完以后,單斗回到位時,直接就送3號料,再回到位時送5號,我得意思就是在PLC里面如何實現將這順序記住? |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
FIFO,不是很好實現的一個隊列結構,對于Fx系列來說,其變址寄存器就是相當好用的。 D0~D4指示一個隊列結構,通過V0,Z0來指示當前要彈出的數據以及隊列是否已經滿了。 Regards |
---|---|
|