陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
|
在不同的兩個地方,分別有兩個接近開關,檢測有無金屬罐通過,兩個接近開關一個為NPN常開輸出,另一個為NPN常閉輸出,只用當兩個接近開關都檢測到有金屬罐通過是,才有一個氣缸動作,這個氣缸有一個直流24v的二位三通電磁閥控制,當兩個接近開關,只有一個有檢測到,或兩個都沒檢測到時氣缸都不動作的,我知道,這樣的功能用PLC很容易實現,但現在是不用PLC,用其他電路能實現這樣的功能嗎,但一個這樣功能,就用PLC,不劃算啦,請教師傅們,這樣的電路該怎樣實現呢 |
|
---|---|---|
|
jason8080
級別: *
|
這個本來也不用PLC的,只要兩個中間繼電器組合一下就可以了 兩個繼電器都動作,電磁閥才得電。 |
---|---|
|
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
|
一個光電開關感應到信號時,一個小型繼電器自鎖,另外一只光電開關感應到信號時,另外的小型繼電器自鎖,氣缸電磁閥的線圈接電源線接在兩個繼電器常開上并且上串聯上,檢測完畢后斷開兩只繼電器線圈的電源,就可以了。 |
---|---|
|
zhangdingye
生命沒有投機,平凡也能創造奇跡!
級別: 略有小成
|
中間繼電器轉接 兩個繼電器每組的常開點串聯 在 閥的線圈上就行了 應該不復雜吧 |
---|---|
|