在不同的兩個地方,分別有兩個接近開關,檢測有無金屬罐通過,兩個接近開關一個為NPN常開輸出,另一個為NPN常閉輸出,只用當兩個接近開關都檢測到有金屬罐通過是,才有一個氣缸動作,這個氣缸有一個直流24v的二位三通電磁閥控制,當兩個接近開關,只有一個有檢測到,或兩個都沒檢測到時氣缸都不動作的,我知道,這樣的功能用PLC很容易實現,但現在是不用PLC,用其他電路能實現這樣的功能嗎,但一個這樣功能,就用PLC,不劃算啦,請教師傅們,這樣的電路該怎樣實現呢
專心學工控技術,請各位幫忙指教
楊霖
做設備發熱圈加熱部分電磁節能改造,省電30%以上。歡迎咨詢:
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 186 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2013-09-11
查看楊霖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-24 15:56
使用兩個常開的接近開關,兩個繼電器觸點竄連就OK了。
做電磁節能