jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
|
問題在500KW直流電機 不是變頻器的問題 加電抗器是一個方向 |
|
---|---|---|
|
meipingboy
級別: 家園常客
|
昨天直流電機壞了,碳刷上的線斷了,碰到電機外殼上,“砰”的一聲,居然沒跳電! 整流子磨損了,電機轉動時,碳刷在動(轉一圈碳刷一進一出),由于碳刷在動,所以線斷了,才故障。 先把電機維修好后再看。 測了電容器的電流,42A左右在額定電流范圍內,正常(電容為30Kvar,),但直流電機在換向時,電容器上電流有105A 以上。 電容器上的斷路器型號是 DZ47 60 ,C60, 額定電流應該在 60A ,由于直流電機20秒左右一個換向,所以,20秒左右,電容器就有一個 105A 左右的電流沖擊, 斷路器發燙,時間一長,就跳掉。 現在問題是,為什么電容器電流會有 105A 以上? 難道只有在直流電機換向時才出現高頻諧波? |
|
---|---|---|
|
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
|
加隔離變壓器吧,這么大的確實沒用過,我們使用的比較小。 |
---|---|
|
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
|
用DZ47的炸的化,可能是你選用了假貨了,發熱嚴重,用了一陣后外面的絕緣橡膠化掉,從而造成短路~~~~~ |
---|---|
|
kuang7
紫銅
級別: 略有小成
|
改手動投入補償電容器數量降低電流 或加大斷路器容量 |
---|---|
|
meipingboy
級別: 家園常客
|
手動投入也試過,一樣的跳。 |
|
---|---|---|
|