sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

kaihaha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 203 點
下載積分: 440 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-03-07
最后登錄: 2024-10-31
查看kaihaha的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-24 10:44
                     有人做過鍋爐水位的三沖量調節的控制程序嘛,給個函數關系式也可以,謝謝了
格林
我聽到了花開的聲音,也看到了花落的結局.
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 3371 點
下載積分: 1557 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-06-08
最后登錄: 2024-12-24
查看格林的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-24 12:03
沙發。
格林
我聽到了花開的聲音,也看到了花落的結局.
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 3371 點
下載積分: 1557 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-06-08
最后登錄: 2024-12-24
查看格林的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-24 12:05
一般而言都是用三沖量控制鍋爐水位的,在絕大多數情況是蠻準的比較好用的。

如何判斷可以從他的產生原因上來找到。
虛假水位是指水位計指示水位與真實值不符的現象:它是主要是由于負荷的變化而引起的,一般當汽壓升高時,過熱蒸汽溫度也要升高。這是由于汽壓升高時,飽和溫度隨之升高,則從水變為蒸汽需要消耗更多的熱量,在燃料不變的情況下,鍋爐的蒸發量瞬間減少,既過熱器所通過的蒸汽量減少,相對蒸汽的吸熱量增大,導致過熱蒸汽溫度升高。
      汽壓變化對水位的影響:當汽壓降低時,由于飽和溫度的降低使部分爐水蒸發,引起爐水體積膨脹,故水位上升。反之,當汽壓升高時,使爐水的部分蒸汽要凝結,引起爐水體積的收縮,故水位下降。如果汽壓變化是由于負荷引起的,則上述的變化是暫時的現象,接著就要向相反的方向變化。還有一種情況是當出現汽水共沸時也會顯示虛假水位
    鍋爐水水質問題也可以導致虛假水位,發泡或其它妨礙因素所致,導致顯示液位大于實際液位。
    再者鍋爐水位計上部連通的是氣相,下部連通的是液相;上下部連通管、管件的任何一個部位發生滲漏,均可導致出現假水位
    儀表是否準確也是一個可能導致的原因。
  
      解決方法從出現虛假水位的原因上來選擇。
汽包水位三沖量給水調節系統

    1、所謂沖量,是指調節器接受的被調量的信號;

    2、汽包水位三沖量給水調節系統由汽包水位測量筒及變送器、蒸汽流量測量裝置及變送器、給水流量測量裝置及變送器、調節器、執行器等組成;

    3、在汽包水位三沖量給水調節系統中,調節器接受汽包水位、蒸汽流量和給水流量三個信號,如圖所示。其中,汽包水位H是主信號,任何擾動引起的水位變化,都會使調節器輸信號發生變化,改變給水流量,使水位恢復到給定值;蒸汽流量信號qm.S是前饋信號,其作用是防止由于“虛假水位”而使調節器產生錯誤的動作,改善蒸汽流量擾動時的調節質量;蒸汽流量和給水流量兩個信號配合,可消除系統的靜態偏差。當給水流量變化時,測量孔板前后的差壓變化很快并及時反應給水流量的變化,所以給水流量信號qm.w作為介質反饋信號,使調節器在水位還未變化時就可根據前饋信號消除內擾,使調節過程穩定,起到穩定給水流量的作用。

    4、在大、中型火力發電廠鍋爐汽包水位的變化速度比較快,“虛假水位”現象較為嚴重,為了達到生產過程中對汽包水位調節的質量要求,因而廣泛采用了三沖量汽包水位調節系統。

    5、關于測量信號接入調節器的極性說明:當信號值增大時要求開大調節閥,該信號標以“+”號;反之,當信號值減小時要求關小調節閥,該信號標以“-”號。在給水調節系統中,當蒸汽流量信號增大時,要求開大調節閥,該信號標以“+”號;給水流量信號增大時,要求關小調節閥,該信號標以“-”號;當汽包水位升高時,差壓減小,水位測量信號減小,要求關小調節閥,則該信號標以“+”號。
3.1 汽包鍋爐給水自動控制的任務是維持汽包水位在一定的范圍內變化。汽包水位是鍋爐運行中的一個重要的監控參數,它間接地表示了鍋爐負荷和給水的平衡關系。維持汽包水位是保持汽機和鍋爐安全運行的重要條件。
3.2 汽包水位被控對象的擾動有四個來源,包括給水量方面的擾動為內部擾動;其余的如蒸汽負荷的擾動、燃料量的變化及汽包壓力的變化等為外部擾動。其中尤以給水擾動、汽機負荷擾動和鍋爐熱負荷擾動較為嚴重。
3.3 下面就給水三沖量調節系統的組態圖進行簡要說明:
                
    在給水調節過程中可分為單沖量和三沖量兩種方式,下面主要以三沖量調節進行簡要的分析。
    由于蒸汽流量和燃料量的變化是經常產生的外部擾動,并且是產生"虛假水位"的根源,所以在給水控制系統里常常引入蒸汽流量、燃料量信號作為前饋信號,以改善外部擾動時的控制品質。如上圖所示,三沖量的調節回路中主要包含有主調節器TPI及付調節器TPI,付調節器一般用比例規律的。主調節器接受水位信號作為主控信號去控制副調節器。副調節器除接受主調節器信號外,還接受給水量反饋信號和蒸汽流量信號,組成一個三沖量的串級控制系統,其中副調節器的作用主要是通過內回路進行蒸汽流量和給水流量的比值調節,并快速消除來自給水側的擾動。而主調節器主要是通過副調節器對水位進行校正,使水位保持在給定值。
    當負荷變化而出現"虛假水位"時,由于采用了蒸汽流量信號,就有一個使給水量與負荷同方向變化的信號,從而減少了由于"虛假水位"現象而使給水量向與負荷相反方向變化的趨勢,從而改變蒸汽負荷擾動下的水位控制質量。
四、運行中的調節
    汽包水位監視和調節是燃燒調節的一個重要指標。尤其在開、停機及事故處理中監視和調節汽包水位是保證鍋爐正常運行的重要因素。
4.1 首先應了解虛假水位,比如燃燒率增加,鍋爐汽水混合物中汽泡容積增加,使水位上升,此時蒸發量也隨之增加,加上汽壓上升,部分汽泡又凝結成水,水位將會下降,即水位先上升后下降,造成虛假水位。這時水位調節不僅要考慮汽包水位信號,還應考慮三沖量信號即汽包水位、蒸汽流量、給水流量。
    正常運行中的給水泵根據三沖量信號進行自動調節,說明就已經考慮到了虛假水位的因素。
4.2 汽包水位變化是由于給水流量和蒸汽流量不平衡造成的,即進、出汽包的流量偏差造成的,影響汽包水位變化的因素有汽壓、燃燒率大幅度變化,排污,安全門動作,高/低旁動作,鍋爐受熱面泄漏等。
4.3 機組啟動及正常運行時的調節
4.3.1 啟動初期,由于蒸氣流量很小,甚至幾乎為零。此時應根據汽包水位變化調節給水流量。啟動過程爐水溫度逐漸上升,爐水逐漸膨脹,汽包水位也逐漸上升,因此點火前汽包應保持低水位運行。投、退重油槍,開高低旁時應注意虛假水位。隨著負荷增加,汽泵投入運行,汽泵根據三沖量信號調節,由于這一階段操作頻繁,工況相對不穩定,水位波動比較大,加上負荷低,給水流量偏低,一般將汽泵切手動調節,但要根據蒸汽流量=(給水流量+過熱減溫水流量),即以三沖量信號控制水位。五段抽汽投入時,汽泵可能因蒸汽壓力上升,出力增大,汽包水位上升,應注意。正常運行時,小機輔汽退出時兩臺小機調節油壓各上升約3Kpa。因此小機輔汽退出時應緩慢進行,否則將會引起汽包水位波動。
4.3.2 高負荷及正常運行時,兩臺汽泵根據三沖量指令"自動"調節汽包水位,需要切"手動"控制時,應根據蒸汽流量=(給水流量+80T/H)這一原則。
4.4 故障時的水位調節
    一般情況下,小機調速油壓<1.lkg時將不出水,油壓>1.4kg時將帶滿負荷,手動調節時應控制在這一范圍內,當然各臺汽泵特性不同應以其靜態曲線為準。水位波動比較大時,用"增"、"減"鍵將跟不上,建議用改變油壓設定值來調節油壓。下面就幾種常見的現象進行分析:
4.4.1 降負荷至175MW以下運行時,由于給水流量低,出現外界擾動比如投、退給煤機,鍋爐定排等情況引起汽包水位波動,兩臺汽泵搶水,造成兩臺汽泵再循環門頻繁動作,可分為以下兩種處理方法:
4.4.1.1 當一臺汽泵再循環門關,流量250T/H左右時,將其切"手動",讓另一臺汽泵"自動"調節。
    匯報值長,要求多帶上2OMW負荷,待水位穩定后,調節兩臺汽泵平衡后投"自動"運行。
4.4.1.2 啟動電泵,保持2OOT/H流量,將再循環門已開啟的汽泵切"手動"降低轉速至1800r/m暖機狀態,另一臺汽泵根據三沖量信號自動調節。匯報值長,要求多帶2OMW, 待水位穩定將電泵負荷移至汽泵后停電泵, 兩臺汽泵平衡后投"自動"運行。
4.4.2 高負荷運行時,由于切換磨煤機或煤質量突變或安全門動作等原因引起水位波動,立即啟動電泵,保持1OOT/H流量,將汽泵切為"手動"方式,根據蒸汽流量=(給水流量+80T/H)進行調節,根據需要增加電泵流量,待水位穩定后,將汽泵投"自動",逐漸減少電泵負荷至l00T/H后停卜電泵運行。
4.4.3 由于運行的給煤機跳閘、爐膛大量掉渣等原因引起水位波動時,水位自動調節將不正常,立即切"手動"方式控制;根據蒸汽流量=(給水流量+80T/H)原則進行手動調節,必要時可啟動電泵加以輔助調節。
4.4.4 當出現下列情況時汽動給水泵轉速控制將由"自動"切為"手動",△L:同一側水位變送器之差≥17%△F:蒸汽流量與(給水流量+減溫水量)之差≥2OOT/H小機轉速>6200rpm此時,OT出現相應的軟報警,△L≥17%時還會發出"雙重變送器異常"和"汽包水位異常"硬報警,立即根據蒸汽流量=(給水流量×lOOT/H)原則進行手動調節,查明原因通知檢修處理。小機轉速>6200rpm時,立即啟動電泵加以輔助調節,并匯報值長,要求少帶2OMW負荷。迅速查明原因并進行相應處理。
4.4.5 需要將小機切手動調節就是因為汽包水位波動大,小機轉速與調速油壓出現大幅度波動。需要記住給水流量與負荷、小機轉速、調速油壓的對應關系。在某一負荷點因汽包水位波動大需要將小機切手動調節時,只需用"設定"方法將小機調速油壓設定為某一對應值,小機轉速將逐漸穩定在某一范圍內,小機流量也逐漸穩定在正常值。若此時汽包水位存在偏差,只需微調即可。水位至零時再將小機調速油壓投“自動”。
4.4.6 啟動電泵開大出口大、小閥時,當電泵電流達250A時應暫停,此時流量將繼續上升,電泵電流將達300A。之后再循環門關閉,電泵電流、流量下降,可根據實際需要調節出口大、小閥。
4.4.7 當小機切手動后,若小機轉速小于370Orpm,則"啟動完成"燈滅,小機無法投自動。只有小機出口壓力大于給水母管壓力的0.833倍后,小機才允許投"自動"。
鍋爐正常運行中,汽包液位的控制是一個重要的參數。液位過高會影響汽水分離的效果,產生蒸汽帶液現象,液位過低會破壞水循環,嚴重的會燒壞鍋爐。當蒸汽負荷突然增大時,鍋爐會出現暫時的壓力下降,水的沸騰加劇。導致液位上升,這樣就產生了虛假液位。這時本應把給水加大,但是如果采用簡單的單參數調節系統,就會根據這個假液位而錯誤地把鍋爐給水調節閥關小,減少給水量,等到汽水達到新的動態平衡時,液位就下降了許多,遠離給定值,甚至使鍋爐發生危險。如果負荷減少,它的變化過程和結果與上述相反,從而使汽包液位發生較大的波動。其他如燃料量變化或蒸發量變化也都可引起虛假液位。影響鍋爐液位的主要因素是鍋爐的汽水平衡。為了克服負荷變化所引起水位的大幅度波動,消除假液位的影響,提前消除蒸汽對液位的干擾,所以除了液位主調節回路以外,還引入蒸汽流量(作前饋信號)和給水流量(作串級副回路為測量信號)兩個輔助參數,構成了鍋爐的三沖量調節系統。
格林
我聽到了花開的聲音,也看到了花落的結局.
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 3371 點
下載積分: 1557 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-06-08
最后登錄: 2024-12-24
查看格林的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-24 12:08
很難調試的。
yzyuanxiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 193 點
下載積分: 1490 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2013-02-25
最后登錄: 2023-10-04
查看yzyuanxiang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-03-15 16:07
請問你找到了嗎