cyc2012
努力。
級別: 家園常客
|
三相220V變頻器接三相380V電壓,會造成什么結果? 接上冒煙了都 主板那部分能燒壞?還是全都能燒壞呢? 日本的變頻器!今天在店里遇到一個拿著燒壞的變頻器找師傅修,拆開一看都燒黑了,板里面都用膠密封集成的看不到,所以問一下。 [ 此帖被cyc2012在2012-02-17 20:46重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園常客
|
難道你想搞破壞嗎,接成380V的話每組輸出電壓上升1.79倍,可能會把部分穩壓電路燒壞。 |
---|---|
|
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
|
呵呵 好的變頻器都有壓敏保護,就是幾個在RST處的像電容一樣的東東。祝樓主好運 阿門 |
---|---|
|
阿譚
級別: 探索解密
|
儲能電解電容必爆,開關電源應也損壞,應該不算太嚴重。不足每個變頻都有壓敏保護,壓敏保護在交流前端,一般只有雷擊等高壓才擊穿后燒快熔從而得保護 |
---|---|
|