級別: 工控俠客
|
先上兩張設備圖片 主站 和 幾個遠程I/O 以及遠程智能模塊,AJ65BT-64RD3 主站 1-4號站是AJ65BT-64RD3,后面跟6個32點的I/O遠程模塊 10-14號站是第二個AJ65BT-64RD3,后面跟了4個I/O遠程模塊 近拍圖片 PLC的網絡參數 主站網絡參數 遠程AJ65BT-64RD3在PLC中與控制模塊的關系 因?個智能模塊分別占用了 1-4號站 和 10-14號站,所以PLC的讀取地址是2E0 2E1 2E2 2E3 和308 309 30A 30B, (為什么只讀取這幾個數據?后面的2E4 2E7 30C 30E為什么不讀?因為這幾個地址是16BIT的溫度數據, 看圖可以知道緊接這后面4個數據是32BIT的溫度數據,讀出來就不是除以10,要除以1000了!) 至于中間的地址2F0~2FE 300~307一共24個地址 被6個遠程I/O模塊所占用,1個站占用4個地址,智能模塊占用4個站號16個地址, 所以第二格模塊讀取數據的地址是308開始,以上都是16進制數據格式,將其轉換成10進制數據就可以和PLC中的數據對應起來, 2E0 2E1 2E2 2E3轉換后就是736,737,738,739 308 309 30A 30B轉換后就是776,777,778,779, [ 此帖被月澤在2012-02-16 19:25重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
|
先看一下 Un Gn的數據范圍 AJ65BT-64RD3對應的遠程I/O信號列表 I/O控制AJ65BT-64RD3的效果 PLC的程序 接下來就是 PLC與HMI的對應了 [ 此帖被月澤在2012-02-16 18:53重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園常客
|
線路搞得蠻規范的,能不能把程序發出來看看,謝謝 |
---|---|
|
sandquick
級別: 探索解密
|
遠程I/O跟智能模塊樣本有嗎?我最近準備用遠程I/O模擬量的模塊,在三菱官網找了半天沒找到樣本 |
---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
加上圖紙和程序就是精華貼了。 |
|
---|---|---|
|
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
|
月澤的貼總是不錯啊~收著以后學習用 |
---|---|
|
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客
|
LZ能在公司接觸的各種設備,并把這些資料分享給大家,謝謝 |
|
---|---|---|
|