12樓  發表于: 2012-04-17 12:33
引用
引用第11樓znz43于2012-04-17 09:22發表的  :
用真空測還是用加壓測泄漏要看該容器具體的工作狀況。
,如果該容器工作在真空狀態,那應該用真空測;如果該容器工作在加壓狀態,那應該用加壓測,而且加壓壓力應該比工作壓力高些。
真空狀態容器受外壓,加壓狀態是受內壓,二者密封條件不一樣,不能替代。
其實該用那種方法測漏是機械工程師的事,搞工控的只在測試方式已確定的基礎上,搞出相應的控制電路而已。

待檢罐是裝化工液體的,具體是什么不清楚,我們只負責生產,現在我廠的土辦法是水中加壓,看有沒有氣泡冒出,效率很低,而且容易疲勞,出錯多,這種檢測要真空還是加壓好?
lwtxiong
不恥下問,相互幫助
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 2415 點
下載積分: 2291 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2012-01-17
最后登錄: 2012-10-23
查看lwtxiong的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-04-17 12:35
補充,我廠沒有這方面的工程師,只能邊學邊做
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-04-17 12:42
試壓好好像都是用真空吧
還有就是5秒時間應該有點短。
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-04-17 13:56
肯定要看容器罐的要求,不可能拿真空來檢測高壓容器的,質監局不允許的。
都是要看條件的,例如,你的氣密性在-0.5MPA時沒有問題,但是在-1.0MPA時有問題呢?
如何檢測,你肯定要給出要求。
要不那樣是不負責的。
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
工控組態
工控組態
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2009-09-03
最后登錄: 2024-12-05
查看工控組態的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2012-04-17 14:14
用差壓撿漏比較好,我公司有很多這樣的撿漏設備!
qxm
流浪者之歌
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 188 點
下載積分: 1882 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-06-26
最后登錄: 2016-08-20
查看qxm的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2012-05-03 16:01
同意11樓的意見
m495603519
forget about me
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 275 點
下載積分: 800 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-02-25
最后登錄: 2024-05-16
查看m495603519的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2012-05-03 18:25
最簡單省錢的方法,在罐體上接個壓力表,然後往罐子裏面沖空壓氣(注意別沖變形了),觀察壓力表是否有泄漏的現象就可以了,如果有,用洗衣粉水測漏
奮斗人生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 740 點
下載積分: 10839 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2024-06-06
查看奮斗人生的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2012-05-03 18:35
11樓說得好啊
張連強
要學的  真是太多了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 219 點
下載積分: 13253 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2016-02-14
查看張連強的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2012-05-03 18:43
我見過 別人使用的是  現成的東西  沈陽產的    使用壓縮空氣加壓檢測
qhliu68
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 180 點
下載積分: 144068 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2012-04-16
最后登錄: 2021-03-26
查看qhliu68的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2012-05-03 20:42
使用壓縮空氣加壓檢測,氣動閥用PLC+加壓力模塊控制---自動化
keyzilong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 145 點
下載積分: 5589 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2011-10-11
最后登錄: 2014-05-21
查看keyzilong的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2012-07-16 19:48
我們公司有生產測漏機的需要可以聯系
weichangye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 365 點
下載積分: 3006 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2011-01-18
最后登錄: 2024-11-20
查看weichangye的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2012-07-16 20:47
用氣壓檢測有危險,應該用水壓。
  • «