如題今天調試一個設備,固態輸出端連接的是220V的電磁閥。 當控制固態閉合時候,電磁閥不動作。電磁閥上指示燈不亮,當把電磁閥閥頭拔掉指示燈亮(無論固態是否閉合都亮) 檢測固態輸出端有220V電壓~可能是虛電 一會排除看下~線路沒有問題 檢查過 共9個固態 之前安裝的3個沒事,后來的6個有問題~幾個公用一個24V供電~ 望高手指點~~~~~ [ 此帖被祥林嫂在2012-04-11 15:45重新編輯 ] |
---|---|
|
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
|
等貼玩個桌球被老板看見咯~悲催啊~ 再去研究下什么原因~ |
---|---|
|
aoouang
級別: 略有小成
|
既然拔掉無論固態是否通斷都亮,那你的線路有問題啊 固態繼電器的輸出端有220V的時候,固態應該是斷開的才有220V, 如果固態接通的時候兩端是沒有電壓的。 |
|
---|---|---|
|
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
|
如果有的固態可以,有的不行,那就是固態問題 了 |
|
---|---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
更換固態繼電器 |
|
---|---|---|
|
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
|
謝謝各位~固態是好幾個都這樣 換個確定是好的也一樣~ 本來以為是N線懸空~這樣插上閥頭指示燈不亮~拔掉亮 ~能理解了 可量出來仍然有220V就不能理解了~今天這里下雨了~還不知道去不去工作現場呢~ |
---|---|
|
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
|