哪位知道海泰克PWS3100觸摸屏后面的撥碼開關的用途
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-09 19:47
PWS3100/1700指撥設定
SW1
SW2    規格
ON    ON    TFT(PWS-3100)
OFF    OFF    Mono STN(PWS-1700/3100) / FSTN(PWS-3100)
        
            
SW3    SW4    作業模式    
x    ON    執行使用者應用程式    
ON    OFF     執行生產燒機程式    
OFF    OFF    執行key校正程式    
            
SW5    通訊格式
ON    P.L.C.通訊格式依據PWS-硬體系統目錄工作參數設定.
OFF    P.L.C.通訊格式依據ADP3軟體通訊設定.
        
SW6    輸入密碼否
ON    不要求輸入密碼(人機工作密碼等級設為1)
Off    要求輸入密碼((人機工作密碼等級設為3不直接進入連線)
    
SW7    能否下載畫面資料(直接ON-LINE連線)
ON    開機後,顯示系統目錄
OFF    直接進入ON-LINE連線,不顯示系統目錄
    
SW8    當開機時,密碼等級1或3(對DIP SW6=OFF時有效)
Off    當開機時,進入ON-LINE連線,密碼等級設為3
On    當開機時,進入ON-LINE連線,密碼等級設為1
        
SW9    功能保留
On    出廠設定(default)
        
SW10    人機背面COM2規格設定
Off    只適用於MITSUBISHI A-CPU PORT=RS422+RTS控制
On    針對大部份P.L.C.廠牌=RS485或RS422+RTS不控制
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。