znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
單CPU11是16點輸入,其它需擴展模塊,還要電源模塊,單CPU無法工作。 |
|
---|---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
CQM1早已停止生產。 |
|
---|---|---|
|
yezhang
級別: *
|
圖片:
謝謝znz43,很遺憾,我不會用,ID212與OD212是什么?是輸入輸出?如何分配IO的,例如,我想控制一個固態繼電器,如何設置IO,不明白。 上面的接線端子如何對應的?我附張圖你看一下。請指教下? |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
ID212是輸入16點,OD212是輸出16點。 從CPU開始,輸入點IO是0.00-0.15,1.00-1.15,2.00-2.15。 輸出點IO是100.00-100.15,101.00-101.15,102.00-102.15 |
|
---|---|---|
|
yezhang
級別: *
|
多謝,你解釋,發個上圖CPU11的一個注液機程序給你,幫分析一下,我搞不明里面每個I/O如何接外面的接線端子的?請指教下? |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
輸入點 程序IO 0.00-0.15 對應接線端 X000-X015 程序IO 1.00-1.15 對應接線端 X100-X115 程序IO 2.00-2.15 對應接線端 X200-X215 輸出點 程序IO 100.00-100.15 對應接線端 Y000-Y015 程序IO 101.00-101.15 對應接線端 Y100-Y115 程序IO 102.00-102.15 對應接線端 Y200-Y215 |
|
---|---|---|
|
yezhang
級別: *
|
圖片:
圖片:
圖片:
znz43,很多謝指點,我開始對PLC有興趣了,發一個注液機程序(圖片)給你,請幫分析一下,謝謝。 |
---|---|
|
yezhang
級別: *
|
znz43,你好,我想要一個OMRON PLC CQM1 CPU11的程序+CX-Designer Ver.3.2寫的觸摸屏程序,你有嗎?我想學習CX-ONE4.0人機界面。能發一個過來嗎?有勞你啦? |
---|---|
|