sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

double_z
無知最可怕
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 2841 點
下載積分: 761 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2018-07-19
查看double_z的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-12 10:32
我將PT模塊與4個pt100連接 ,然后采集數據,用觸摸屏顯示出來,但是顯示的溫度和實際的溫度相比,反應總是慢10幾秒,將PT100從熱水里拿出來,他也要1分鐘左右才能顯示回到室溫,求解[實際溫度是用溫度計來測量的]
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-12 14:01
你的溫度計從熱水里拿出來后也不可能很快回到室溫的吧,顯示的滯后應該與你的PT模塊的采集周期設定有關
sport1988
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 4651 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2023-09-05
查看sport1988的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-01-12 14:30
學習學習
double_z
無知最可怕
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 2841 點
下載積分: 761 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2018-07-19
查看double_z的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-01-12 17:01
采集周期怎么設置,我只設置了平均采樣次數為4,按理說有延遲不會這么長時間 ,回到室溫溫度計只要10幾秒 ,PT要1分鐘 ,  
ank1980
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ank1980的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-01-12 18:55
確定PT100 拿出后很快就到常溫?
我認為這個需要確認!
double_z
無知最可怕
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 2841 點
下載積分: 761 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2018-07-19
查看double_z的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-01-13 11:22
至少溫度計比PT100快很多
jk.pan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 114 點
下載積分: 530 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-04-25
最后登錄: 2016-08-30
查看jk.pan的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-01-13 14:43
PT100里面有填充物,回溫比溫度計慢
double_z
無知最可怕
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 2841 點
下載積分: 761 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2018-07-19
查看double_z的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-01-13 19:55
會慢這么多么 ,還有測出的溫度比實際溫度低3到4度,是什么原因引起的
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-01-14 20:41
你說的實際溫度是用標準溫度計測量的不?
不懈努力,一切皆有可能 ...
lyz-88
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 105 點
下載積分: 596 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-12-05
最后登錄: 2022-06-05
查看lyz-88的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-04-06 00:19
各通道的值有影響嗎