sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-07 09:27
面板指示MON和HZ亮,PU和EXT指示都不亮,PR79設置為1,PU任然不亮,ALLC恢復出廠設置設置為1時提示ERR4錯誤。也不能恢復出廠設置。PR77設置的是2。變頻器怎么運行不起來?這是怎么回事?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-07 11:52
大家沒知道的嗎?問題出在哪個參數上
penzhenjian
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 500 點
下載積分: 2339 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-01-07 13:23
PR79設置為0,按PU鍵,PU燈亮了后,按RUN鍵是自控,要外控的話,PR79設置為3,STF正傳,STR反轉
penzhenjian
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 500 點
下載積分: 2339 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-01-07 13:24
如果還不行的話,看看說明書
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-01-07 14:52
這些PR79參數都試過了,不好用。不管怎么設置也無法切換到PU面板操作狀態,PU燈也不亮,想恢復出廠設置吧,把ALLC改為1,提示ER4錯誤。不讓恢復出廠設置。怎么回事呢?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-01-08 07:55
大家能解釋一下,這是什么情況嗎,手里有2臺變頻器都是這樣,原先是不是用的通信控制啊,現在怎么切換到PU狀態呢?
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-01-08 08:41
740 是常用的東西,耐心的看一下手冊,打三菱客服電話,恢復出廠設定,在看說明書設定,搞電的經常是不細心,犯一些低級可笑的問題,當吧問題找到后,你會有想法的
鎖螺絲機
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-01-09 06:50
看樣今天得打三菱的技術問一下了。
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-01-11 17:30
終于搞定了,還是參數設置的問題,是參數pr.551的問題,設置成9999就OK了。
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-01-12 20:27
學習了;我這里都是這樣的;今后知道了;謝謝
junjie
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 196 點
下載積分: 626 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2011-04-25
最后登錄: 2022-05-11
查看junjie的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-01-13 10:48
這個問題我碰到過,初級說明書沒有這個參數項,我的處理方法是:找一個同型號正常運行變頻器逐項對比,我記的是一個100以后的一個參數修改成50就正常了;