我公司的污水儲池用FLOWLINE超聲液位儀檢測水位,水滿后水泵開啟排水,下限后停止。通常液位計連接到二次儀表,二次儀表報警輸出控制水泵;或者液位計直接連接到PLC模擬量輸入模塊,然后根據程序,輸出數字量控制開通水泵的繼電器。問題是我們的配電柜中既有顯示液位的二次儀表也是FLOWLINE的,又有PLC模擬量輸入的。水泵的開啟是由PLC實際控制的,儀表又能顯示變化的液位。請問:這種控制方式。在二次儀表也就是配電柜的儀表,液位計、儀表、PLC 是如何連接的???是液位計將模擬量輸入儀表,然后儀表變送輸出一個模擬量給PLC 輸入呢???為什么一個簡單的控制搞得這么麻煩呢??? |
---|---|
|
ljh6609
級別: 略有小成
|
這個容易,4-20ma信號的串聯接線,1-5v信號的用并聯接線。 樓主留言:熱心助人 |
---|---|
|
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園常客
|
儀表可以顯示現場實際液位,但plc不能,不過儀表是可以設置報警,上下限,pid計算后的模擬量輸出控制。 看看儀表設置的參數,還有plc的程序,你就知道,你的想法對不對。 樓主留言:熱心助人 [ 此帖被yifan_1987在2011-12-24 20:42重新編輯 ] |
---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
|
水處理項目 可能樓主想的簡單了 液位不只是2個哦 可能還涉及到 上上限 下下限報警 差動動作, 沒圖片 也不好分析 具體的控制方法 大概就是用液位計來檢測液位 儀表來直觀的現實當前液位 用PLC來控制水泵 估計儀表功能還不夠強大吧,如果夠強大是可以不用PLC的列 (看看儀表有幾個輸出繼電器 繼電器輸出功能的編程 設置等 可能達不到工藝要求 ) 樓主留言:熱心助人。確實有自動和說動轉換,自動時候我想知道,液位計,儀表,PLC 是怎么接線的,是液位計接到儀表,再通過儀表輸出模擬信號給PLC嗎? [ 此帖被月澤在2011-12-24 17:23重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
|
出于安全考量吧,這種情況在化工生產中比較常見,即有觸屏顯示控制,也有儀表顯示控制,但只是輔助性的備用方案,當儀表發出異常提示時,他的動作都可以手動硬件執行開,關,起,停,并且是儀表優先的,手動操作時,自動系統中的部分功能會自動中止 樓主留言:熱心助人,確實有自動和說動轉換,自動時候我想知道,液位計,儀表,PLC 是怎么接線的,是液位計接到儀表,再通過儀表輸出模擬信號給PLC嗎? |
---|---|
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
|
這樣的設計很現代化,如果是單純的控制水泵用一個浮子開關就可以了。超聲波液位儀控制為了精確度高而采用的,二次儀表是顯示數據,PLC可以控制相關的設備,靈活方便,可靠。提高了自動化程度。 樓主留言:熱心助人 |
|
---|---|---|
|
reagon2008
級別: *
|
確實有自動和說動轉換,自動時候我想知道,液位計,儀表,PLC 是怎么接線的,是液位計接到儀表,再通過儀表輸出模擬信號給PLC嗎? |
---|---|
|