圖片:
最近做工程選plc時因為臺達PLC沒有貨所以就選用了信捷的PLC  可是接下來一個月期間PLC有3個 輸入點都壞了  很是郁悶  打開說明書 一看信捷沒有外部電源輸入(我用的是外部電源輸入) 我打電話問信捷技術 他們說他們產品只有內部功能 不支持這種功能  說明下 我用的是60點的主機  因為所接的都是行程開關距離一般在10—20M之間所以PLC自身電源容量不夠  信捷他們也不知道怎么辦 他們說點壞了是因為我的外部24V電流過大  大家說說我該怎么辦啊
suucom
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 1355 點
下載積分: 11260 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-08
查看suucom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-20 17:10
沒用過信捷的.
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-20 17:54
所接的都是行程開關距離一般在10—20M之間所以PLC自身電源容量不夠?不理解這是什么意思?需要容量的大小與距離有關?線長的話電流該是小才是啊,那么咱們就按照7ma來算,輸入不妨按照40點來算的話也就是280mA,7W,也就是不到7W的事,所以我相信信捷的這個電源肯定是夠的吧。
其次對于內部電源不足的情況下,西門子也沒有在其手冊上直接說明,只是說內部電源不足,可加外接電源,但是不能與內部電源并聯。
1、點壞的原因,如果確切外部加的穩定的24V電源,不應該會壞,是不是外部電源不穩定或者引入了不安全電壓。主要原因是樓主的自以為是的加外24V
2、是PLC內部的電源真的不夠還是線路設計問題?因為距離越遠需求的電源功率越小(阻值大,電壓一定),本人對信捷PLC不了解,只用過其文本一次。
國產或許在技術上不是很成熟,但是我希望我們工控人不要遇到問題就推脫是國產控制器的問題,這樣只會營造出國產品質不行的氣氛,多分析,沒有確切把握不要妄加評論國產的質量不行。
樓主留言:
你這樣算P是有問題的吧 43*0.007A*24V=7.224W  二樓所說的有問題吧  你說阻值大電流越小 但是你小到4.5MA一下就無法觸發導通  我之前用一個100W的開關電源 這個電源帶了一個10寸的觸摸屏和輸出外加的24V中間繼電器(46個)當我調試的時候發現輸入點有好多都是不亮的 所以我單獨加了了50W的開關電源給PLC的輸入  我開關電源用的不是很好 不知道與燒點有沒有關系 問廠家他說是因為輸入點電流過大 他們沒
[ 此帖被niningtt在2011-12-23 10:52重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(gali1120107) 樓主,這個要看你接線.兩 ..
  • 下載積分:+5(銘杰工控) 優秀回帖
    hsqknx
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 430 個
    工控威望: 2445 點
    下載積分: 503 分
    在線時間: 731(小時)
    注冊時間: 2011-06-13
    最后登錄: 2024-12-21
    查看hsqknx的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-12-20 18:24
    完全仿三菱的,沒意思
    huangyue
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 339 個
    工控威望: 2884 點
    下載積分: 11558 分
    在線時間: 364(小時)
    注冊時間: 2010-12-21
    最后登錄: 2024-12-17
    查看huangyue的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-12-20 19:14
    如果是仿三菱的話,行程開關應該加不加24V沒關係,
    樓主留言:
    我有時間試試
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(804759109) 熱心助人
    bocc
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 622 個
    工控威望: 5239 點
    下載積分: 3143 分
    在線時間: 986(小時)
    注冊時間: 2009-09-13
    最后登錄: 2016-07-01
    查看bocc的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-12-20 22:07
    沒必要外加24V,接COM就可以了
    kyy80
    態度決定一切``````
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1227 個
    工控威望: 3498 點
    下載積分: 4407 分
    在線時間: 1980(小時)
    注冊時間: 2008-02-17
    最后登錄: 2024-12-15
    查看kyy80的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-12-20 22:20
    看樓主所給的圖示是可以外接DC24V電源的。。。。
    銘杰工控
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1976 個
    工控威望: 6488 點
    下載積分: 966 分
    在線時間: 1080(小時)
    注冊時間: 2009-01-13
    最后登錄: 2024-12-12
    查看銘杰工控的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-12-21 10:23
    樓主自己的使用問題,我用這么多信捷的,竟然沒一個壞點的。任何東西都要遵循它的使用規則。除去國產臺系品牌,最靠譜的就屬信捷了。
    樓主留言:
    你用外部的嗎 要看我的實際情況
    溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
    全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
    xcgksp
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 131 個
    工控威望: 257 點
    下載積分: 696 分
    在線時間: 49(小時)
    注冊時間: 2011-11-12
    最后登錄: 2024-08-07
    查看xcgksp的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-12-21 11:31
           我也上過當,特別是他們的變頻器,我一個廣東的項目10臺變頻器就壞了4臺(1年),而信捷只是保修,問題出在哪里,他們檢查后也講不出所以然。已客戶影響正常生產,無奈,客戶要求不壞的也全部更換其他品牌!虧大了......   
            不是我們不支持國產貨,是我們沒有錢去支持他..... 信捷還需要努力,不努力會被淘汰的!
    chenfang988
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看chenfang988的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-12-21 11:48
    怎么說了,我的朋友的設備都是用信捷的PLC的也沒有問題啊,我自己也用的信捷的文本屏感覺還可以啊
    chen_0106
    深圳市雷姆自動化設備有限公司
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 277 個
    工控威望: 522 點
    下載積分: 714 分
    在線時間: 188(小時)
    注冊時間: 2009-05-19
    最后登錄: 2024-12-20
    查看chen_0106的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-12-21 13:54
    頂2樓。國產雖有待進步,但不是每一個都一無是處,特別是人云也云。小日本原來也是從抄歐美的技術起步的!
    深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
    wanggt
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 139 個
    工控威望: 277 點
    下載積分: 804 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2011-11-10
    最后登錄: 2024-09-29
    查看wanggt的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-12-21 14:15
    看圖所知它不支持外部電源,你所說的線路長只會電流稍小不會形成電流大,如加外部電源毀損內部電源造成不穩定。