最近做工程選plc時因為臺達PLC沒有貨所以就選用了信捷的PLC  可是接下來一個月期間PLC有3個 輸入點都壞了  很是郁悶  打開說明書 一看信捷沒有外部電源輸入(我用的是外部電源輸入) 我打電話問信捷技術 他們說他們產品只有內部功能 不支持這種功能  說明下 我用的是60點的主機  因為所接的都是行程開關距離一般在10—20M之間所以PLC自身電源容量不夠  信捷他們也不知道怎么辦 他們說點壞了是因為我的外部24V電流過大  大家說說我該怎么辦啊
gaogaiga
新會是全廣東工資最低。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 817 個
工控威望: 870 點
下載積分: 8842 分
在線時間: 777(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2024-11-19
查看gaogaiga的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-26 14:26
不知樓上是用MYJ還是LYJ系列繼電器呢。我以最大的LY4NJ來說,DC24V的,官方資料是69mA。0.07*46=3.22A。
我平時用MY2J,10多個,一般是4、5個同時動,再控制電磁閥,有10個接近開關、1個5.7寸人機,50W綽綽有余。
一般2觸點的官方是36.9mA,0.037A吧。估計是你測量時數值擴大了10倍,才看出是0.3A。
我用電流達200MA的接近開關來驅動2個繼電器都沒問題。