松下FP-X    171 指令           PLC如何寫伺服找原點啊?高手請賜教!!!
謝謝
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-12-02
查看slik的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-14 22:27
先用寸動指令F172以較高速度回原點,碰到原點sensor后以梯形加減速指令F171離開一定距離(通常2~3個cm即可),然后再次以較緩慢速度回原點,碰到原點sensor后,即R911C,R911D等斷開(下降沿)即表示回原點完成,清零過程值寄存器。如此回原點完成!
樓主留言:
熱心助人,謝謝,有木有程式發一個給小弟謝謝哦
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-15 08:45
這個程序只是單純原點返回程序需要注意的是 171原點返回模式二在開機時原點開關不能導通(近點開關倒是能夠導通) 導通時該程序無法執行  
樓主留言:
熱心助人
[ 此帖被z4131246在2011-12-15 09:47重新編輯 ]
suucom
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 1355 點
下載積分: 11260 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-08
查看suucom的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-15 08:50
引用
引用第2樓z4131246于2011-12-15 08:45發表的  :
這個程序只是單純原點返回程序需要注意的是 171原點返回模式二在開機時原點開關不能導通(近點開關倒是能夠導通) 導通時該程序無法執行 [attachment=76109]

FPX的原點是在系統寄存器里設置的.
樓主留言:
熱心助人
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-12-15 09:42
引用
引用第3樓suucom于2011-12-15 08:50發表的  :

FPX的原點是在系統寄存器里設置的.

無所謂只要這里
設置好了都可以在原點停止的。
樓主留言:
熱心助人
我怎么沒有在手冊上看到有這些?新手